15层住宅高层,地下一层为储藏或自行车库或人防(平时储藏,战时物资库),电梯前室有正压送风。请问是否必要设火灾报警?(以前做过的类似项目没有正压送风的,肯定不作火灾报警的)另外不设火灾报警,风机启停与每层送风阀联动控制如何解决?多谢同行!
15层住宅高层,地下一层为储藏或自行车库或人防(平时储藏,战时物资库),电梯前室有正压送风。请问是否必要设火灾报警?(以前做过的类似项目没有正压送风的,肯定不作火灾报警的)
另外不设火灾报警,风机启停与每层送风阀联动控制如何解决?多谢同行!
2楼
有正压送风就要设!
不设,消防联动无法解决!
回复
3楼
并不是非得设火灾自动报警系统才能解决联动,就地和远程手动控制也可以。每层设启动正压送风口的按钮,然后直接联动风机。另外在底层大厅设直接启风机按钮,以及将此启动控制线送至小区物业管理间。
回复
4楼
有正压送风就要设!
不然风机的动作怎么进行。。。
回复
5楼
我也疑惑中,看原理图可能把风机控制柜切换为人工模式,然后把启停按钮与风口按钮连接,可是否需要DC24V电源不得二知,望高手指点.
回复
6楼
这个问题,经常遇到,建议建设部还有什么电气专家协会一级的同志,规范一下,具体讲解一下,整天关于这个问题说来说去,没有意思,还特别烦人!
回复
7楼
这个问题,经常遇到,建议建设部还有什么电气专家协会一级的同志,规范一下,具体讲解一下,整天关于这个问题说来说去,没有意思,还特别烦人!
回复
8楼
要是想图省事情的话就装报警。或者不装探测器,装个报警控制器来连动送风口。
回复
9楼
16层住宅不装火灾自动报警,只有消火栓,用消火栓启动按钮启动消火栓,同时启动本层和相邻上下层的加压送风阀,然后用此信号阀打开的信号启动正压送风机.
控制电压用DC24V,以便用二极管隔离,用一个消火栓启动按钮送出多个控制信号来控制消火栓泵启动和打开加压送风阀等.
[
本帖最后由 zhong-wei-jie 于 2008-7-29 22:41 编辑 ]
回复
10楼
:victory:
回复
11楼
设有防排烟系统及消防风机的一、二类高层住宅的公共部分应设火灾自动报警装置。。。:lol
回复