15层住宅高层,地下一层为储藏或自行车库或人防(平时储藏,战时物资库),电梯前室有正压送风。请问是否必要设火灾报警?(以前做过的类似项目没有正压送风的,肯定不作火灾报警的)另外不设火灾报警,风机启停与每层送风阀联动控制如何解决?多谢同行!
15层住宅高层,地下一层为储藏或自行车库或人防(平时储藏,战时物资库),电梯前室有正压送风。请问是否必要设火灾报警?(以前做过的类似项目没有正压送风的,肯定不作火灾报警的)
另外不设火灾报警,风机启停与每层送风阀联动控制如何解决?多谢同行!
12楼
消火栓泵兼上水池上水,整套方案如下。
6.RAR是CAD图。
[
本帖最后由 zhong-wei-jie 于 2008-8-4 15:15 编辑 ]
回复
13楼
加个报警多省事啊,非的要搞什么单独的正压送风。
回复
14楼
必须要加的,探测器作为火灾报警信号,联动风阀。
回复
15楼
一定得加。。。:victory: :lol
回复
16楼
这个争议太大了。
虽然有可行的方案,但还是设报警的好。
我记得有人问高规编写组,编写组回复的意见是:高规没说不做。
新民规似乎要明确这个似的。
写了一条:有联动要求的应设报警。
为了安全,还是设吧。