高层正压送风分段设置风口怎么控制
yylyily
yylyily Lv.2
2011年10月15日 11:22:22
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位大侠们一个问题,一个纯住宅高层建筑,地上33层,地下一层,高度不超100m,当合用前室不满足自然防烟条件时,要做机械加压送风,这时正压送风系统要分2段设置,如果17层及其以下为一段,18层到33层为另一段,每段不超20层,那么着火时多叶送风口怎么控制?特别的当17层着火时怎么控制?

请教各位大侠们一个问题,一个纯住宅高层建筑,地上33层,地下一层,高度不超100m,当合用前室不满足自然防烟条件时,要做机械加压送风,这时正压送风系统要分2段设置,如果17层及其以下为一段,18层到33层为另一段,每段不超20层,那么着火时多叶送风口怎么控制?特别的当17层着火时怎么控制?
免费打赏
snail_yin
2011年10月17日 09:55:23
2楼
先明确加压送风口开启的原则,开启的数量一定要与计算加压送风量是开启层数n一致。
至于开启方法,常规有两种:
1.上海的地方做法,仅开启着火层,每层的加压送风口面积较大。这种做法,加压风口开启方法没有争议。
2.开启本层及上层(20层以下)或开启本层及上下层(20层以上)。分段作法和不分段基本没有区别,有争议的就是楼主所说的17层,我的建议是17层着火是,开启16、17、18、19层四层,两个加压送风系统同时开启。
回复
yylyily
2011年10月17日 21:31:12
3楼
我也是同上面理解的
回复

相关推荐