【交流】高层建筑剪刀楼梯间正压送风问题
slongyan
slongyan Lv.2
2012年06月28日 17:19:14
来自于通风排烟
只看楼主

如图,高层,合用前室已有加压送,与楼梯相连的平台也可以考虑为凹廊。此种情形剪刀楼梯间一定要设置加压送风么?

如图,高层,合用前室已有加压送,与楼梯相连的平台也可以考虑为凹廊。此种情形剪刀楼梯间一定要设置加压送风么?

111111.JPG

slongyan
2012年06月28日 17:20:13
2楼
自己坐沙发,求高手指教!
回复
slongyan
2012年06月29日 08:10:59
3楼
回复
slongyan
2012年06月29日 09:23:33
4楼
回复
snail_yin
2012年06月29日 09:45:50
5楼
这个问题你只能问当地的消防建审部门。
原则上剪刀楼梯间是不允许合用一个前室的。如果合用一个前室,也需要采取加强措施,设置加压送风系统是加强措施之一,但这一点各地执行力度不一样。
回复
franklin1029
2012年06月29日 15:36:44
6楼
这种情况相当于剪刀梯中的其一在奇数层跟消防电梯共前室,偶数层处利用平台做开敞前室;另一在偶数层跟消防电梯共前室,奇数层处利用平台做开敞前室。如果此住宅高度未超过100米的话,楼梯5层开窗面积大于等于2㎡可不设加压送风;超100米的话那就要送风了
回复
农民
2012年07月03日 21:53:40
7楼
第一要判断是不是超过100米,如超过100米肯定是要送风的。
第二如果不超过100米,上部可看作是利用凹台做前室,楼梯间则不需要送风。
从上传的图来看,图面上的凹台是封闭开窗的,所以不能算作凹台,只能算封闭的阳台,这种情况下,首先要判断阳台作为前室的可开启外窗面积,看平面很难满足2平方米(2009版技术措施要求自然排烟口底面不宜小于净高1/2),
回复
农民
2012年07月03日 22:03:53
8楼
接上条:如果真是封闭的平台,那么剪刀梯要么自然排烟,或者加压送风。剪刀梯每个5层内一个楼梯三个窗另一个2个窗,也就是说要保证每五层不小于2平方就要楼梯的每个外窗可开启面积不小于1平方米,看图基本可确定能满足要求。也就是说楼梯间可以自然排排烟。前室需不需要送风呢,还是看窗户面积吧。
这里要注意的是09版技术措施要求楼梯顶层可开启外窗面积0.8平米.这就有问题了,从北侧前室出的楼梯没问题,单从合用前室出的楼梯顶层是没有窗的.也就是说,这个工程自然排烟的话不能满足这一要求.实践中怎么掌握审图人员不同把握的分寸不一样,一般情况下这条是可以放过去的,因为毕竟高规没这一条.
回复
slongyan
2012年07月05日 08:45:30
9楼
剪刀楼梯间上下两层用于自然排烟口的窗通常是属于不同的两部楼梯的,如果其中一部楼梯着火,从这部楼梯的自然排烟口会不会窜到上层的另一部楼梯的自然排烟口呢?所以,我们院里的做法,按消防从严的角度,一般剪刀梯都还是做加压送的,但是难点就在于这个东西并没有在任何规范上体现,很难说服甲方。这也就是发这个帖子困惑的地方。
回复
c2h5oh
2012年07月05日 11:11:06
10楼
版主说的对,这个要看当地消防意思。陕西一般要两个前室,如只有一个前室,楼梯间加压送风。
回复
c2h5oh
2012年07月05日 11:13:54
11楼
另外水暖井不能合并吗?剪刀楼梯间其实设一风井也行
回复

相关推荐

APP内打开