如图,高层,合用前室已有加压送,与楼梯相连的平台也可以考虑为凹廊。此种情形剪刀楼梯间一定要设置加压送风么?
如图,高层,合用前室已有加压送,与楼梯相连的平台也可以考虑为凹廊。此种情形剪刀楼梯间一定要设置加压送风么?
12楼
纠正一下你的错误:第一,其中一部着火这句话是错误的,楼体不属于着火区域,该区域没有可燃物且与楼层有防火墙、防火门。所以楼体间不会着火。但楼梯间是疏散通道,也是火灾时人员逃生的通道,这里要求不能有烟气,怎么办呢,一种是主动的防烟,就是给楼体加压送风,使楼梯部位保持正压,烟气进不来。另一种方法是自然排烟,把人员疏散时防火门开启瞬间带入的烟气顺利排出。
第二个错误是,一个楼梯间着火,烟气会蔓延到另一个楼梯间,这个概念是错误的,剪刀题的两个楼梯是由防火墙严格分隔的,不可能串的一起来,包括首层的入口处都不会连通。打个比方,两个人同时从两个楼梯上楼,在楼梯内这里个人不可能见面。如果还是不明白,建议你去向建筑专业的老同事请教。最好是去找一个建好的剪刀梯里走一趟,我说的你就明白了。
由于上面说的错了,你们院的做法显然只是你自己的做法,当然了,具备自然排烟条件时做正压送风原则是没有错。
[
本帖最后由 wdb635 于 2012-7-5 14:07 编辑 ]
回复
13楼
明白了楼梯间只是人员疏散时防火门开启瞬间进入的烟气,就可以断定烟气量不大!从下层窗户排出后再进入上层窗户的的可能性极小,别忘了,烟气有很高的温度的,在大气中只会向上,让他拐进上一层的窗户内,除非有较大、正对的风,即使可以进入,烟量也很少。
回复
14楼
如果自然排烟口朝北,正好有较大的北风,那么下部的自然排烟口能把烟气排出来吗?显然不能,也就不存在下部的烟气进入上层的问题了。这时间的自然排烟其实是不起作用的,但是不是进入了大量的室外空气呢?可以起到正压的效果!就是说这种情况下楼梯间仍然是安全的。综上所述,剪刀梯只要能满足规范要求的开窗面积、开启方向是可以自然排烟的!
回复
15楼
仅按规范,不考虑个别地方规定的话
图示楼梯间允许自然排烟(住宅建筑,100米以内,或综合楼50米以内)
---------
说点题外话
我做过一个楼和这个楼的核心筒及其相似
上面豆丁版主可能没有看清楚
这个核心筒剪刀梯并没有合用一个前室
北侧楼梯两侧的平台按建筑定性应为开敞凹廊
按图示不能为前室,不能加窗,否则有燃气的厨房无直接外窗是不允许的
图中建筑专业在上面画一个洗衣机是不妥的
这个应该是公共空间
即便是后期被业主变为私人的
图中也必须按公共设计
-----------
回复
17楼
剪刀梯见多了,没见过这样搞的,感觉建筑专业弄的这个剪刀梯是否有问题。
回复
19楼
此种布置法确实有点意思,建筑做的对不对,我不知;但貌视有点问题,就是每层有两户人家,总有一户人家实际可使用的楼梯只有一部,也就是说从南边前室进去的楼梯和从凹廊进入的楼梯是同一部,这样是不是合乎要求,我不大懂,但感觉是有点问题,大家想想看是不是这个理?
对防排烟的说法很赞同wdb635、胡辣汤,认识的非常到位,向你们学习!
补充更正:刚刚请教了我们建筑专业,说建筑专业布置是没有问题的。这位是我们单位的高高手,他的解释:1、从一个剪刀梯两端的两个口进去,必定是两个楼梯;2、现在通常的大户型经常这么干,多见。
[
本帖最后由 dyj8888 于 2012-7-9 10:53 编辑 ]
回复
20楼
这也不是绝的的哦,看看上海2011.11.15大火吧,由于外墙保温的缘故,大火照样烧到楼梯间
回复
21楼
过来学习的~
回复
22楼
看了众多回帖,表示帮助很大,个人认为不做应该也是可以的!