如图,高层,合用前室已有加压送,与楼梯相连的平台也可以考虑为凹廊。此种情形剪刀楼梯间一定要设置加压送风么?
如图,高层,合用前室已有加压送,与楼梯相连的平台也可以考虑为凹廊。此种情形剪刀楼梯间一定要设置加压送风么?
23楼
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
这是高规里面的, 按照这句话意思就是剪刀楼梯间必须要加压送风。。。。。 不管其余条件
回复
24楼
1、去找一个建好的剪刀梯里走一趟,就明白了,单数层只能上到单数层,双数层只能上到双数层。每层设送风口就是相当于每侧楼梯每2层有一个送风口
2、高规
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。
回复
25楼
请教下上面的前辈所说的100米以内和50米以内 指的是什么 在哪里可以查到?
回复
26楼
回复
27楼
学习一下啊,哈哈
回复
28楼
找建筑明确,洗衣机平台是不是属于前室,一般可以作为前室的。
如果不是上海项目,合用前室送风就可以了。
回复
29楼
一条的貌似理得很清楚,不过连别人说的什么都 没有看懂还说个铲铲。
回复
30楼
呵呵,路过学习了
回复
31楼
住宅建筑的剪刀楼梯间如何设置防烟设施?可否采用自然排烟防烟方式?
答:剪刀楼梯间均为防烟楼梯间。对于分别设置前室的剪刀楼梯间,楼梯间及其前室防烟做法与普通防烟楼梯间相同。满足自然排烟条件时,可采用自然排烟的防烟措施。设置正压送风时,需遵守GB50045-95的8.3.4条的规定。
对于二合一(楼梯间前室合用;若其中一个楼梯间前室与消防电梯前室合用,另外一个楼梯间前室独立设置,则不属于该类情况)。三合一前室(楼梯间和消防电梯间前室合用),楼梯间不能采用自然排烟防烟措施,且两座楼梯间应分别设置加压送风系统。其合用前室的做法与普通防烟楼梯间合用前室做法相同。
回复
32楼
你这个是纯住宅吗 还是商住 商住的话超过50米是需要设置机械加压送风的 这一点规范里有 住宅的话就可以设置自然排烟的防烟楼梯间了