请教高层正压送风压力问题
lingling2824
2008年09月19日 11:39:46
来自于通风排烟
只看楼主

我现在做一个高层,27层,屋顶层高为98.5米。防烟楼梯间和合用前室分别正压送风,风机的压力要怎么选?选多少呢?才能满足楼梯间50PA,合用前室25PA。上面一些层会不会压力太大,门打不开。望指教!!!

我现在做一个高层,27层,屋顶层高为98.5米。防烟楼梯间和合用前室分别正压送风,风机的压力要怎么选?选多少呢?才能满足楼梯间50PA,合用前室25PA。上面一些层会不会压力太大,门打不开。望指教!!!
免费打赏
lingling2824
2008年09月19日 13:30:20
2楼
等!!!!
回复
toplhc
2008年09月22日 11:17:30
3楼
有人估算,不一定是我

800Pa左右,风井风速高,就高点,风井风速低就小点
回复
lingling2824
2008年09月22日 11:37:09
4楼
谢谢,终于可以有参考了
回复
青岛蓝锐电子
2018年06月11日 23:13:31
5楼
目前来说,控制防烟楼梯间和合用前室压力值,最简单、最常用的方式就是安装压差测控器,通过风阀控制箱,与泄压阀进行联动,在压力超过标准范围内时(标准要求:楼梯间/前室 40~50Pa,前室/走道 25~30Pa),主动泄压,最终实现余压值的动态控制。
回复
wangyinuantong2013
2018年06月12日 17:40:25
6楼
置有控制装置
回复