超高层建筑正压送风问题
lucy261314
lucy261314 Lv.4
2007年10月06日 14:13:00
来自于通风排烟
只看楼主

小女现在遇到一个建筑,99米高,32.5层,按照规范的话超过32层的建筑正压送风应该分段设计,不知道分段设计应该怎么分段呢?

小女现在遇到一个建筑,99米高,32.5层,按照规范的话超过32层的建筑正压送风应该分段设计,不知道分段设计应该怎么分段呢?
免费打赏
toplhc
2007年10月06日 16:46:37
2楼
分段设计的原则是不同多个楼层用各自的竖井、风机加压送风

现在假如1-16层用一个竖井,17-32层用一个竖井,各自选择加压风机即可

如果两个竖井能在同一位置,那么中间要求建筑用板隔开,上面设一台风机,下面设一台风机

当然,竖井的实际设置情况跟建筑布局有关,不能一概而论
回复
ybhvac
2007年10月06日 16:58:44
3楼
有设备层没有呢?能不能把方案图帖上来大家看看?
回复
wenzhen001
2007年10月07日 09:12:04
4楼
有设备层没有呢?能不能把方案图帖上来大家看看?
对,把方案图帖上来大家共同学习学习
回复
blackeye
2007年10月07日 10:55:12
5楼
“99米,33层”是很常见的纯住宅楼,基本上是没有设备层的。

如2楼版主所说,一般就两种做法,一是平面上两个竖井,风机都放在屋顶,但是很多项目实现不了,因为建筑专业画不出两个竖井;二是平面上一个竖井,在中间加隔板,分为上下两段,下一段的风机一般设置在一层(架空层)。如果一层也是住宅,没有架空层,可以考虑设置在地下室,通过地下室的另一个竖井从地面取风。
回复
bestkai
2007年10月08日 10:47:25
6楼


支持!!!
回复
zzw8274
2007年10月08日 23:30:35
7楼
借过....

学习
回复
lucy261314
2007年10月16日 12:39:59
8楼


谢谢!有人告诉我用3个系统,地下室也要单独一个系统,我没搞明白什么意思?
初步打算地下一层跟楼上16层共用一台风机(风机放置地下一层),地上17层以上用一台风机,隔板分隔竖井了。这样有没有问题,如果有问题,请大家多指教。
回复
a7457456
2007年10月18日 15:05:35
9楼
地下室不用单独分系统,可和1-16层合用,加好余压阀防止超压就是
回复
blackeye
2007年10月18日 16:52:33
10楼
8楼的做法没问题。地下室可以不单独设一个系统,虽然理论上应该单独做,但是大部分地方都没这样严格执行。

另外,这个帖子的标题不妥:99米只是普通高层,不算是“超高层”。
回复
lucy261314
2007年10月30日 12:59:28
11楼


不明白为什么要加余压阀?为什么理论上要分开做呢?
回复

相关推荐

APP内打开