请教:一个小于32米(仅八层)的一类高层改造项目,楼梯间及合用前室均需正压送风,因合用前室现状不具备单独送风条件,现拟采用仅在楼梯间送风,为防止超压,采用屋顶风机加旁通管、楼梯间内加压力传感器的方法。请教:是否可以?
请教:一个小于32米(仅八层)的一类高层改造项目,楼梯间及合用前室均需正压送风,因合用前室现状不具备单独送风条件,现拟采用仅在楼梯间送风,为防止超压,采用屋顶风机加旁通管、楼梯间内加压力传感器的方法。请教:是否可以?
2楼
合用前室不送风不送风也不能自然排烟
仅对楼梯间送风
不符合规范的加压送风组合关系
----------
建议先征得当地消防部分同意
再这么做
----------
8层建筑
很多门
不容易超压
如果你要做防超压措施的话
建议采用泄压阀
由楼梯间泄向前室
容易保证未送风的前室正压
可参见国标07K103-1,12页
回复
3楼
合用前室必须设置加压送风系统,没商量的。
楼主采用的旁通方式我的意见是可以的。
回复
4楼
既然知道必须都做加压,不具备送风条件就要强迫建筑创造条件,消防部门是不会管你那么多客观理由的。
回复
5楼
只要想办法,没有解决不了的问题。风井的位置总是会找到的。
回复
6楼
1、旁通管防止超压是没有问题的
2、合用前室不设置加压送风估计不行
回复
7楼
我现在做的 就是这种情况 采用的楼梯间送风 ,然后再通过泄压阀像前室 以保证前室正压
回复
8楼
消防设计还是要严格按照规范来吧
合用前室必须送风的,普能前室还可以只对楼梯间送风
回复
9楼
如果只是楼梯间前室,可只给楼梯加压,规范是有这种方式的。
但是如果是合用前室,必须单独设置加压,因为合用前室是每层设置电动风阀的,发生火警不是每层打开,而是火灾及其相邻层。而楼梯间是常开百叶风口,火警时,每层均打开。
回复
10楼
正压送风是防烟楼梯间及前室正压系统的关键参数.
回复
11楼
很高兴能学到这么多东西,多谢了!
回复