向各位请教一个高位消防水箱的问题这次屋面消防水箱设置了2个9立方的水箱,2个水箱都是消火栓和喷淋系统共用的请问能把18立方的高位水箱改成2个9立方的吗??(2个水箱设于同一个屋面上)谢谢大家了

向各位请教一个高位消防水箱的问题
这次屋面消防水箱设置了2个9立方的水箱,2个水箱都是消火栓和喷淋系统共用的
请问能把18立方的高位水箱改成2个9立方的吗??(2个水箱设于同一个屋面上)
谢谢大家了
免费打赏
胡子渣
2011年03月30日 22:28:11
2楼
当然是可以的,我估计楼主的问题是,楼梯顶面不够装一个大的水箱的地方,只好按照两个楼梯顶分开来装,这个当然没有问题,规范没有明确水箱只能装一个,但是要注意的是,水箱出水管的连接一定要符合规范的要求.
回复
olivia210
2011年03月30日 23:45:24
3楼
可以,两个9立方水箱用连通管连接就行了
回复
hongdeqiong
2011年03月31日 13:33:55
4楼
当然可以只要联通就可以了,要注意水位的设计控制。
回复
高师傅
2011年03月31日 14:09:53
5楼
同意所有楼上们的意见
回复
woaitt5257
2011年03月31日 19:33:16
6楼
回复
a315381194
2011年03月31日 20:30:15
7楼
又长见识了,感谢
回复
renbenhe
2011年04月01日 09:20:27
8楼
4楼意见.
回复
jianhua4350
2011年04月01日 13:10:11
9楼
可以,但注意两个水箱之间的连接。
回复
chun138
2011年04月01日 14:00:52
10楼
还是根据小区面积大小和同时着火点的个数及保证时间来考虑
回复
gr3456789
2011年04月01日 23:12:42
11楼
当然是可以的,我估计楼主的问题是,楼梯顶面不够装一个大的水箱的地方,只好按照两个楼梯顶分开来装,这个当然没有问题,规范没有明确水箱只能装一个,但是要注意的是,水箱出水管的连接一定要符合规范的要求.
回复