高手们,再论地下车库的防排烟问题
helped_001
helped_001 Lv.4
2006年04月07日 17:03:11
来自于通风排烟
只看楼主

车规中规定用6次/h换气次数算排烟量,但是没说担负两个防烟分区的话怎么样?大家认为是按总面积还是按最大防烟分区面积6次/h换气次数算?排风按5次/h换气次数算,层高都是3m,也就是说通风量跟排烟量相差不大的话,怎么选风机?是不是选择一个单速的排烟风机一起用就可以了?风管计算的时候按通风系统6m/s还是安排烟系统的不大于206m/s?

车规中规定用6次/h换气次数算排烟量,但是没说担负两个防烟分区的话怎么样?大家认为是按总面积还是按最大防烟分区面积6次/h换气次数算?排风按5次/h换气次数算,层高都是3m,也就是说通风量跟排烟量相差不大的话,怎么选风机?是不是选择一个单速的排烟风机一起用就可以了?风管计算的时候按通风系统6m/s还是安排烟系统的不大于206m/s?
免费打赏
helped_001
2006年04月07日 17:08:59
2楼
斑竹,请你将这个帖子给我转到通风排烟版块吧,谢谢!
回复
helped_001
2006年04月10日 08:57:02
3楼
我心里是那个急啊,为什么没有人来帮忙?斑竹也休假了么?
回复
zhengxufeng
2006年04月10日 09:55:20
4楼
转过来了
回复
toplhc
2006年04月10日 10:00:16
5楼
1、总面积*6

2、选择风机我是习惯选单速合用,当然也可以选双速,平时低速,火灾高速,这样可以节省空间、材料

3、风系统设计,只要平时、火灾都满足风速最高要求即可
回复
zhengxufeng
2006年04月10日 10:05:29
6楼
地下车库的防排烟问题,通风量跟排烟量相差不大。可以都按6次/h换气次数,如果同一防火分区,就可以直接利用同一台单速风机。如果是负责两个防烟分区,选用双速风机,控制分开着火某一分区、二个同时着火控制。
回复
helped_001
2006年04月10日 10:48:13
7楼
我的这个车库3200平方,分两个防烟分区有一个车道入口,怎么设置防排烟系统?
回复
zsj213888
2006年04月10日 20:25:19
8楼
我觉得应该每个分区设置排风(烟)系统,两个分区共用一个送(补)风系统.
回复
hhxdd
2006年04月11日 10:07:47
9楼
因为通风量与排烟量一致,所以风管系统应以通风量来确定。考虑到层高的要求,最好分设两个系统。自然补风。
回复
helped_001
2006年04月21日 08:45:33
10楼

我不太明白“如果同一防火分区”“如果是负责两个防烟分区”这是什么意思?你是不是打错了?
我还有一个问题,就是关于汽车规范第8.2.7条汽车库内无直接通向室外的汽车疏散口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
怎么理解这一条?是不是说防火分区内要有疏散口,不管划分没划分防烟分区,都可以不设进风(补风)系统?
回复
hhbox
2006年04月21日 13:34:48
11楼
车库排烟系统设计涉及排烟量的计算和排烟系统的控制。
汽车库排烟分区的排烟量按6次/h考虑。
排烟系统的控制:如果是分两个防烟分区不如考虑火灾时全开,系统简单,可靠,和车库防火规范的改变排烟量的精神一致!
车库划分多个(两个以上)防烟分区感觉对风管断面影响不大,因为平时通风的风量可能大于划分后的排烟量。
补风一般入口设卷帘都考虑机械补风,一个比较主动,消防部门有时不算,另外平时通风有时开启效果也比较好!
回复

相关推荐