一般情况,消防增压稳压设备设于屋顶水箱间,如果设在地下泵房,增压小泵从消防水池吸水,情况会怎样?
一般情况,消防增压稳压设备设于屋顶水箱间,如果设在地下泵房,增压小泵从消防水池吸水,情况会怎样?
22楼
呵呵,尽量还是放到屋顶上,比放地下室节能,但是住宅的话最好还是放到地下室,增压设备的噪音不大不小,听着很难受的。至于放地下室的话水箱形同虚设的问题,我觉得在主泵和稳压泵都不能工作的情况下,水箱至少可以保证某几层的初期消防用水量。
回复
23楼
个人认为,这消防就不能考虑节能问题,毕竞火灾不是天天都有的,几十年才有一次的。放在地下室的增压设备无非是扬程高点,地下室的罐大点,其它倒没什么。至于屋顶水箱好像还真的可以取消了,只要将地下室的罐搞大点就好了,满足前10分钟的流量。
个人意见,敬请斧正。
回复
24楼
稳压泵,个人认为放在泵房合理,
回复
25楼
设在那里都可以,关键是要符合要求。
放水泵房里,也就扬程高点,但设备统一放置控制管理维护方便,配电容易,自动报警监测无需多拉线。
放天面,一样的,扬程可以小点。但问题是放天面也一样要符合规范相关条款:泵房按2级耐火,设甲级防火门、设消防电源和双电源切换箱,还有其他报警相关控制线路、自动照明等等。严格做起来肯定省不了。
当然,在天面的稳压系统我所见倒大都没严格按规范做就是了。
至于能耗问题,由于消防稳压泵是封闭系统保压用的,仅用来给系统渗漏补水,质量好保压的工程启动的时候不多。而消防系统工作时稳压泵也不参与,因此实际上能耗问题可以忽略不计。
因此个人觉得按实际情况设置就是了,可以选的话我还是觉得设在泵房比较好。维护、抑制噪音等都比较好。
回复
26楼
如果放在泵房,从消防水箱抽水,就可以解决增压泵扬程高问题
回复
27楼
好像上面说的也不对吧
理论是放屋面与放下面是一样,只是增加能耗
但可能现在都是放在屋面多点吧。靠屋面水箱一块
我是
回复
28楼
建议设在天面比较好,水泵扬程低!!!
回复
29楼
我们施工的工程,稳压罐有的在地下泵房,有的在高位水箱间。在地下泵房的锈的快,作用在哪都一样,稳压罐是小水泵力量小,不会影响水箱的出水,稳压罐和水箱都有止回阀
回复
30楼
在那里都可以,关键是要符合要求。
