地下室水泵房需要设置消火栓吗?
一呆王
一呆王 Lv.12
2015年04月15日 14:48:03
只看楼主

设计一个村的服务用房,根据新规范设置有地下室水泵房,图审按GB50974-2014中7.4.3“设置室内消火栓的建筑物,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”这条给了个强条。 望各位帮忙解答!

设计一个村的服务用房,根据新规范设置有地下室水泵房,图审按GB50974-2014中7.4.3“设置室内消火栓的建筑物,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”这条给了个强条。
各位帮忙解答!
一呆王
2015年04月16日 11:59:29
2楼
大神给解答下!查下好些,但没有明确规范说无需设。
回复
云飘飘
2015年04月16日 13:06:05
3楼
泵房诶不一定要设置消火栓,但是泵房一定要在消火栓的保护范围内。
回复
一呆王
2015年04月16日 13:59:59
4楼
云飘飘 发表于 2015-4-16 13:06 泵房诶不一定要设置消火栓,但是泵房一定要在消火栓的保护范围内。是在消火栓的保护范围内,但如题,图审就是说违反了这条规定,需要在地下室泵房内设消火栓。有没有相关规范在保护范围内无需单独设消火栓的。
回复
云飘飘
2015年04月16日 14:32:15
5楼
一呆王 发表于 2015-4-16 13:59 是在消火栓的保护范围内,但如题,图审就是说违反了这条规定,需要在地下室泵房内设消火栓。有没有相关规 …你这个地下室是不是就是一个水泵房,如果是这样就要设置,因为消火栓不能跨层保护,规范上有“同一平面”的字样。如果地下室除了水泵房,还有其它功能的,处在同一防火分区内,那么水泵房只要是在设置在公共区域的消火栓保护范围内,泵房内就不需要设置。
回复
一呆王
2015年04月16日 14:35:34
6楼
云飘飘 发表于 2015-4-16 14:32 你这个地下室是不是就是一个水泵房,如果是这样就要设置,因为消火栓不能跨层保护,规范上有“同一平面” …就是需要设置喽,以前一直都不做的,图审也没提,唉,这次被提了个强条。。。
回复
一呆王
2015年04月16日 14:37:56
7楼
云飘飘 发表于 2015-4-16 14:32 你这个地下室是不是就是一个水泵房,如果是这样就要设置,因为消火栓不能跨层保护,规范上有“同一平面” …但我感觉设在水泵房的话有用吗?泵房都起火了,那个消火栓还能用?
回复
一呆王
2015年04月16日 14:45:38
8楼
一呆王 发表于 2015-4-16 14:37 但我感觉设在水泵房的话有用吗?泵房都起火了,那个消火栓还能用?而且里面全是水,没有什么贵重物品、人员密集什么的,更没必要浪费吧
回复
云飘飘
2015年04月16日 15:56:32
9楼
一呆王 发表于 2015-4-16 14:45 而且里面全是水,没有什么贵重物品、人员密集什么的,更没必要浪费吧规范就是这么规定的,你这个算设备层。
回复
王农勤
2015年04月17日 09:20:52
10楼
要根据具体的工程来定的。
回复
一呆王
2015年04月17日 09:26:56
11楼
王农勤 发表于 2015-4-17 09:20 要根据具体的工程来定的。怎么具体,泵房面积才20平不到,地上5层,占地900平。