请教地下室配电房,发电房,水泵房通风问题
tangwule
tangwule Lv.3
2006年08月26日 15:44:34
来自于通风排烟
只看楼主

地下室配电房(有高压室,低压室,变压器室),发电房,水泵房,在同一角落,是不是都要设置通风,如果要设,设置通风的时候,是否均要独立的系统?谢谢!

地下室配电房(有高压室,低压室,变压器室),发电房,水泵房,在同一角落,是不是都要设置通风,如果要设,设置通风的时候,是否均要独立的系统?谢谢!
zhangxin135
2006年08月26日 18:49:22
2楼
就你说的这三个房间都要设置机械通风系统
而且系统要独立
发电房是柴油发电机组吗
注意储油间的事故通风
风机防爆
回复
tangwule
2006年08月26日 19:17:43
3楼
配电房和水泵房可不可以共用一个系统?发电机房的和储油间的可以一起吗?谢谢
回复
tangwule
2006年08月26日 19:28:04
4楼
这些设备房外面是个车库,有没有可以和车库的通风做到一起的系统:)
回复
zhangxin135
2006年08月26日 20:33:56
5楼
水泵房和配电室的通风不能做在一起,配电室是要设置独立的通风系统
发电机房的通风比较复杂,你先在论坛上搜索一下有讨论的贴子
回复
tangwule
2006年08月27日 10:54:06
6楼
我把图传上来,请帮我看看,谢谢
回复
njnhzyx
2006年08月28日 12:36:01
7楼
是的,这三个房间都要设置机械通风系统,而且如果其余房间的风管穿过配电间,要加70度防火阀们。
回复
haodangxp
2006年08月28日 13:05:14
8楼
楼上的兄弟,风管不能穿过电房的吧?即使是这样设计了,到时供电局也一定不让你这样做的。
回复
tangwule
2006年08月31日 17:27:29
9楼
谢谢,改了
回复

相关推荐

APP内打开