本人一直纠结与消防泵房、循环水泵房及泡沫泵房的通风问题,这些建筑在正常开门窗的情况下还需要机械通风吗
本人一直纠结与消防泵房、循环水泵房及泡沫泵房的通风问题,这些建筑在正常开门窗的情况下还需要机械通风吗
2楼
一般泵房如果在地面开窗满足自然通风要求的可以不用设机械通风,泡沫泵房要设机械通风。
回复
3楼
水泵运行时,机房噪声一般在70~80dB(A),若采用自然通风,机房外部噪声较大,因此建议设置机械通风
回复
4楼
ybhvac 发表于 2013-8-16 11:53 一般泵房如果在地面开窗满足自然通风要求的可以不用设机械通风,泡沫泵房要设机械通风。一般情况下都用机械通风,自然通风有些情况下满足不了,尤其是在地下室没有窗户的情况下
回复
5楼
同样的疑问,坐等高手解答。。
回复
6楼
另外还有个问题,变配电室不是也要求保持正压吗?为什么我见的大部分工程在变配电室只装了排风机,难道进风靠门窗???
回复
7楼
ybhvac 发表于 2013-8-16 11:53 一般泵房如果在地面开窗满足自然通风要求的可以不用设机械通风,泡沫泵房要设机械通风。o ,前面这句话赞同,但不理解为什么泡沫泵房要设机械通风呢?
回复
8楼
gsfdot 发表于 2013-8-26 16:12 另外还有个问题,变配电室不是也要求保持正压吗?为什么我见的大部分工程在变配电室只装了排风机,难道进风 …变配电室保持正压是因为她的隔壁是车库,不能让车库的空气进入变配电室,但若周围的房间空气质量不差的情况下,他是可以自然进风的。当然若在地下室,还是不建议采用走道进风的方式,但很多图纸那么做了,那也就不强行了,但不能从车库进风。
回复
9楼
瑞瑞 发表于 2013-8-26 17:08 变配电室保持正压是因为她的隔壁是车库,不能让车库的空气进入变配电室,但若周围的房间空气质量不差的情 …哦,受教了,呵呵,谢谢啊
回复