循环水泵房,内有循环水泵,自清洗过滤器,加药装置。这几个设备的排水量该如何确定阿。自清洗过滤器和加药装置,样本上没有说明。循环水一共四套,分别为4000m3/h,2000m3/h,2500m3/h,2500m3/h。自清洗过滤器为200m3/h,100m3/h,150m3/h,150m3/h。我第一次作循环水,不明白阿。谢谢大家了。另外就是水泵的排水。催的时间比较急,大概翻了翻书,没有找到。

hahaxiao1978
2007年01月18日 12:00:19
2楼
一般设备排水量都很小,不需特殊考虑,一个DN100的地漏就能搞定,不过,其中自动清洗过滤器一般水量比较大,一般为你设计进水量的1.2~1.5倍,所以应该用专管专用,我经常做工艺设备循环水的,有问题大家再交流!不过月底要出图,最近有点忙,呵呵!
回复
kongno1
2007年01月18日 12:39:31
3楼
自清洗过滤器的排污管就是DN50的,我们这一般都是排入室内地沟再排到室外的。