请问水泵房的通风怎么考虑,是几次?
liuxiheng
liuxiheng Lv.2
2006年03月03日 19:49:35
来自于通风排烟
只看楼主

每次向给水专业要东西,都说规范上有,我觉得应该他们自己提出

每次向给水专业要东西,都说规范上有,我觉得应该他们自己提出
免费打赏
greatwood
2006年03月03日 22:10:59
2楼
6次排风,5次进风
回复
giadr
2006年03月04日 13:02:53
3楼

我们这仅有水泵的房按这个
包括水箱什么的放一起的水泵房可考虑按4次排,3次进。
回复
zxfree
2006年03月05日 16:14:50
4楼
想问一下,为什么排会比进的多
回复
zeng9002@co163
2006年03月05日 21:37:32
5楼
以下是引用zxfree在2006-03-05 16:14:50.0发表的内容:

想问一下,为什么排会比进的多[/qu保持负压呀
回复
toplhc
2006年03月06日 12:40:19
6楼


一般补风80-100%排风,考虑缝隙等
回复
vivid84
2006年03月08日 17:21:37
7楼
我想问一下各位大虾一个一直困扰我的问题,正好今天又看到了,4次排,3次进,多排的一次风量从何而来,如何控制4次进、3次排?
望各位大虾不吝赐教!
回复

相关推荐

APP内打开