地下室车库的配电室和水泵房的通风问题
zhuxinghao
zhuxinghao Lv.3
2007年08月30日 20:22:12
来自于通风排烟
只看楼主

3000平米的地下室车库中我将排烟排风合用了一个系统,合用风口,那配电室和水泵房的通风能不能在这个系统中通根支管作为平时的通风用?配电室和水泵房的面积是15*7.5

3000平米的地下室车库中我将排烟排风合用了一个系统,合用风口,那配电室和水泵房的通风能不能在这个系统中通根支管作为平时的通风用?
配电室和水泵房的面积是15*7.5
免费打赏
toplhc
2007年08月31日 11:38:06
2楼
首先你车库3000平米合用一个系统就不是很好,最好设两个系统,因为车库两防烟分区不宜合用系统

至于配电房和水泵房,不要跟车库合用,提单独的风井,另设系统
回复
zhuxinghao
2007年09月02日 19:19:36
3楼
我的意思是,我两个防烟分区分别设了一个系统,在一个系统中,排烟排风合用。 关于配电室和泵房的通风,由于没有风井,考虑用墙式轴流风机,后来看到无锡华电的一套图纸中是在干管上伸了个支管,觉得值得推敲,不知各位有什么想法
回复
cmoke01
2007年09月03日 12:00:37
4楼
车库和设备用房不是同一个防火分区,不宜共用一个系统,实在没办法的情况下才共用,并且要加防火阀和止回阀。
回复