问题:整个地块是回填起来的,建筑做了排水塑料盲沟在地下车库墙外一圈排渗水,请问集水坑是设在墙外并且从地面一直挖下去吗(那就是11m的坑)?还有排水量怎么计算呢?渗水不是直接接入室外排水管网么?还要用泵提升?这是-11.50m,哪有室外排水管网这和本身地下室面积及地下室周边地形、水文地质条件有关,一般是计算不出来的。应该和结构专业商量吧。
问题:整个地块是回填起来的,建筑做了排水塑料盲沟在地下车库墙外一圈排渗水,请问集水坑是设在墙外并且从地面一直挖下去吗(那就是11m的坑)?还有排水量怎么计算呢?
渗水不是直接接入室外排水管网么?还要用泵提升?
这是-11.50m,哪有室外排水管网
这和本身地下室面积及地下室周边地形、水文地质条件有关,一般是计算不出来的。应该和结构专业商量吧。