住宅地下室和车库合用排烟井问题
gx_1988
gx_1988 Lv.3
2014年11月04日 21:47:19
来自于通风排烟
只看楼主

如题,住宅地下室和地下车库经常合用一个排烟井 送风井,那么竖井的截面积、出地面的百叶风口是按照最大的风量选取,还是两者叠加?如果地下车库发生火灾,住宅地下室里的消防风机开不开?

如题,住宅地下室和地下车库经常合用一个排烟井 送风井,那么竖井的截面积、出地面的百叶风口是按照最大的风量选取,还是两者叠加?如果地下车库发生火灾,住宅地下室里的消防风机开不开?
免费打赏
张光仁__水暖
2014年11月05日 08:33:12
2楼
这个问题很好理解,平时通风系统都是开启的,所以风量叠加,消防系统我们只考虑一个防火分区着火,所以消防排烟或补风只考虑最大的一个防火分区开启来考虑,看你是平时用的,还是消防用的,还是平时跟消防合用的,跟平时有关的风量叠加,只消防用的就按照排烟量最大的防火分区来算就行,这里设置一个问题,是排烟量最大的防火分区,不一定是面积最大的防火分区额。
回复
simonray1986
2014年11月05日 11:10:50
3楼
平时通排风是全面的常开的,风井风量是叠加的。
火灾防排烟是局部的常闭的,风井风量按最大防火分区排烟量计算。
当平时排风与火灾排烟合用风井时,风井风量按接入风井的排风总风量与接入风井的最大防火分区排烟量两者取最大值计算。
如果再计算风井截面积的话,还与风井截面风速及此风速下的风压损失(单位比摩阻)有关。排风风速最大10m/s,单位比摩阻最大1.2Pa/m;排烟风速最大20m/s,单位比摩阻最大3Pa/m。
回复