当主楼地下室顶板与车库顶板有高差时,嵌固端的确定
grain1880
grain1880 Lv.5
2015年06月26日 10:24:39
只看楼主

当主楼地下室顶板与车库顶板有高差大于1/3层高或1m时,通常认为不能将嵌固端设在主楼地下室顶板。请问为什么?规范依据具体在哪里?如果此时,将嵌固端设在主楼地下室顶板,那么采取什么结构加强措施?

当主楼地下室顶板与车库顶板有高差大于1/3层高或1m时,通常认为不能将嵌固端设在主楼地下室顶板。
请问为什么?规范依据具体在哪里?
如果此时,将嵌固端设在主楼地下室顶板,那么采取什么结构加强措施?
免费打赏
adjcadjc
2015年06月26日 13:29:00
2楼
这个问题为什么没人回答啊?
回复
hongdou_yangzhy
2015年06月26日 13:50:33
3楼
这个最主要问题是因为高差太大。一般认为是错层结构,水平地震剪力传递不畅。一般的加强构造措施你可以参考图集11G329-1中P73页做法。