地下室顶板上行走搅拌车(车自重加混凝土总重55T)问题
xrh67
xrh67 Lv.3
2023年09月14日 08:56:04
来自于建筑施工
只看楼主

300mm厚的地下室顶板上可不可以行走搅拌车(搅拌车自重加混凝土总重55T)?

300mm厚的地下室顶板上可不可以行走搅拌车(搅拌车自重加混凝土总重55T)?

结构小妖
2023年11月09日 17:10:32
2楼

楼板的承载力验算需要知道楼板的支承情况,配筋信息,以及轮压的分布情况。

回复

相关推荐

APP内打开