地下车库水泵房和变电室的通风和排烟如何计算?
xlshiny77
Lv.2
2005年07月08日 09:20:03
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
如题
如题
免费打赏
xlshiny77
2005年07月08日 09:23:40
2楼
本人这个水泵房和变电室的面积较大,有300平方左右。
回复
hhbox
2005年07月08日 11:30:27
3楼
我们这水泵房和变电室都只考虑通风,水泵房6次/h,变配电房12~15次/h,补风量60%以上!
回复
dongmei
2005年07月08日 13:37:08
4楼
我们这水泵房和变电室也都只考虑通风:)。
换气次数可按《2003暖通空调。动力技术措施》上选用
回复