地下室的水泵房、配电间是否要通风?风量如何计算

地下室的水泵房、配电间是否要通风?风量如何计算
waj
2008年09月09日 08:35:29
2楼
地下室的水泵房按每小时换气不小于5次选风机,配电间通风量要根据设备的发热量来定,一般控制室内温度不大于28度。
回复
nitecat
2008年09月09日 16:21:49
3楼
电专业未必能提出发热量。
低压配电可以按15次计算,高压可以少一点8次。
对好单独设置系统,因为如果有气体消防需要关断密闭风管。还需要消防后排风和阀门手动复位。
回复
toplhc
2008年09月09日 20:59:41
4楼