地下室的水泵房、配电间是否要单独设通风系统
wanlingqq
wanlingqq Lv.6
2005年12月03日 13:26:14
来自于通风排烟
只看楼主

我现在正在做一高层防排烟,请问各位:地下室的水泵房、配电间、发电机房是否均要单独设通风系统,可否与地下室其他通风系统合用,这些房间设通风系统后是否还需要设排烟系统?!还有一点,地下室除这些外还有约300多平米的设备用房(此为建筑上表示),那我是否该按3次/h来计算通风量,排烟是否要做!

我现在正在做一高层防排烟,请问各位:地下室的水泵房、配电间、发电机房是否均要单独设通风系统,可否与地下室其他通风系统合用,这些房间设通风系统后是否还需要设排烟系统?!还有一点,地下室除这些外还有约300多平米的设备用房(此为建筑上表示),那我是否该按3次/h来计算通风量,排烟是否要做!
免费打赏
hz_zjz
2005年12月03日 13:31:17
2楼
最好要,换气次数不小于15次为妥。
坚决顶上去!!!!!!!!
此贴不顶,更何几哉。
楼主给点积分我吧,谢谢!!!!!!!
回复
80教育
2005年12月03日 13:31:45
3楼
单独设通风系统
通风系统排烟系统可以共用
设备用房 什么设备?
回复
wanlingqq
2005年12月03日 14:30:39
4楼
建筑上没有说明是什么样的设备,据说以后甲方很有可能按超市做,但建筑上是表示的为设备用房,因此我是不是应该按照设备用房做呢。换气次数为多少,哪里有依据?!所有地下室的房间走要做排烟么?!
回复
80教育
2005年12月05日 10:10:09
5楼
经常有人停留或者可燃物多的房间都得设!
回复

相关推荐

APP内打开