地下室水泵房需要设置消火栓吗?
一呆王
一呆王 Lv.12
2015年04月15日 14:48:03
只看楼主

设计一个村的服务用房,根据新规范设置有地下室水泵房,图审按GB50974-2014中7.4.3“设置室内消火栓的建筑物,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”这条给了个强条。 望各位帮忙解答!

设计一个村的服务用房,根据新规范设置有地下室水泵房,图审按GB50974-2014中7.4.3“设置室内消火栓的建筑物,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”这条给了个强条。
各位帮忙解答!
免费打赏
tbqyc
2015年04月17日 10:18:26
12楼
水泵房只要是在设置在公共区域的消火栓保护范围内,泵房内就不需要设置。
回复
xjbian
2015年04月20日 16:56:08
13楼
水泵房是一个单独的防火分区,应设置消火栓
回复
js_jyx123456789
2015年04月22日 17:12:58
14楼
就是需要设置,规范上有“同一平面“需二支水枪保护。
回复
大蛇
2015年04月22日 18:04:11
15楼
楼主哪里的项目?浙江有纪要说,水泵房不需要设置消火栓。
回复
一呆王
2015年04月23日 11:26:09
16楼
大蛇 发表于 2015-4-22 18:04 楼主哪里的项目?浙江有纪要说,水泵房不需要设置消火栓。没有哦,纪要只说水泵房可不设置自动喷水灭火系统,但没说消火栓。
回复
awei1107
2015年04月30日 10:20:00
17楼
如果要设置的话,还要设置两只消火栓?!以前一直没有设置呢!
回复
貌似很忙
2015年04月30日 15:31:28
18楼
具体定吧,你这个意思是泵房单独占地下一层。防火分区按层划分的话,地上的消火栓,泵房用不到。图审按GB50974-2014中7.4.3“设置室内消火栓的建筑物,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”按照他这个提法也是合理的。
回复
ho66ie
2016年08月31日 01:27:41
19楼
王农勤 发表于 2015-4-17 09:20 要根据具体的工程来定的。要设呀,5层,占地面积900, 就算按3米层高算。地上部分不论是建筑高度(公建含室内外高差),还是体积(按15米算都超10000立方)都满足设室内消防栓的条件了。然后再套7.4.3 设室内消火栓的建筑每层都应设室内消火栓
回复
ho66ie
2016年08月31日 01:28:05
20楼
一呆王 发表于 2015-4-17 09:26 怎么具体,泵房面积才20平不到,地上5层,占地900平。要设呀,5层,占地面积900, 就算按3米层高算。地上部分不论是建筑高度(公建含室内外高差),还是体积(按15米算都超10000立方)都满足设室内消防栓的条件了。然后再套7.4.3 设室内消火栓的建筑每层都应设室内消火栓
回复
lang04031312
2016年08月31日 09:41:56
21楼
下下来看看,学习学习