请问地下室的水泵房(无窗)通风换气次数为多少次/小时?地下室的通风机房(无窗)用不用作通风阿?如果做,通风换气次数为多少次/小时?谢谢大家!
请问地下室的水泵房(无窗)通风换气次数为多少次/小时?地下室的通风机房(无窗)用不用作通风阿?如果做,通风换气次数为多少次/小时?谢谢大家!
2楼
急啊,各位高手帮帮我啊!
我在补充以下,地下室由地下车库(950平方)、水泵房(36平方)、通风排烟机房(32平方),地下车库作通风排烟系统 ,风机就安在通风排烟机房内,现在问一下,水泵房和通风排烟机房用不用考虑通风问题?急啊!在线等!谢谢!
回复
3楼
水泵房考虑通风,换气次数4-6次/小时
风机房一般不用考虑
回复
4楼
还是版主好啊,谢谢版主!
回复
5楼
再帮个忙,我说的地下室水泵房是纯粹的消防泵房,需要通风吗?
回复
6楼
要做
规范上规定地下用房总面积超过200,单个房间超过50就必需要设置机械排烟,但是这样的情况比较少,我遇到是这样的
一般都还是做,在车库入口的地方加一个风机直接向里面送风就可以了,排烟本人觉得是可以不做的(在地下车库比较小的情况下)
回复
7楼
我因为想知道
回复
8楼
水泵房不管是不是消防泵房
都有通风要求
当自然通风不能满足要求时,应设机械通风
风机房一般不考虑通风
但如果风机房面积很大,宜考虑通风(个人意见,没有根据)
回复
9楼
水泵房湿度大,应考虑通风,换气次数我觉的取大点好。5-10次/小时都可以。
回复