昨天工地验收,人防设计看了地下室水泵房后,要求穿墙喷淋DN150管和消火栓DN100管两侧都要求加设闸阀,说按规定要安装防暴波阀门,可是穿墙管道设计拥挤,不可能安装得下,再说规范要求阀门必须距墙距离不超过200,求那位懂人防设计的给予指导,谢谢
昨天工地验收,人防设计看了地下室水泵房后,要求穿墙喷淋DN150管和消火栓DN100管两侧都要求加设闸阀,说按规定要安装防暴波阀门,可是穿墙管道设计拥挤,不可能安装得下,再说规范要求阀门必须距墙距离不超过200,求那位懂人防设计的给予指导,谢谢
2楼
这样的帖子怎么会发到天正上来?
没看懂你的问题。
跟你说下正确的设置,应该在两面设置闸阀,不要用防爆波阀,因为消防及喷淋管道压力都很大,防爆波阀到一定压力时会自动关闭,这样就有问题了。
回复
3楼
装闸阀就可以喇。新版规范是这么说的。防护单元内侧要设闸阀
回复
4楼
自动关闭?应该不会吧。以前并没有防爆阀们,所以闸阀什么的只要满足1.0MPa的抗压都可以起防爆作用。现在出了专门的防爆阀门,人防单位都要求采用防爆阀门了。
按道理说水泵房一般为非人防区,只要在人防区内侧装防爆阀就可以了,非人防区不需要
回复