关于地下室、泵房集水井的设置
woshishu1989
2015年01月29日 10:57:40
只看楼主

1、地下室的集水井要不要考虑消防排水?如果考虑,怎么计算?2、水泵房、消防泵房的集水井要不要考虑泄水量(大于溢流)或者水泵试车水量?3、现在通常的集水井尺寸1500×1000,1500×1500,1200×1200等能不能放下两台水泵?(按图集08S305,两台水泵集水井尺寸最小也是1200×1600)希望高手指点下!

1、地下室的集水井要不要考虑消防排水?如果考虑,怎么计算?
2、水泵房、消防泵房的集水井要不要考虑泄水量(大于溢流)或者水泵试车水量?
3、现在通常的集水井尺寸1500×1000,1500×1500,1200×1200等能不能放下两台水泵?(按图集08S305,两台水泵集水井尺寸最小也是1200×1600)
希望高手指点下!
免费打赏
tubesp
2015年01月29日 16:08:54
2楼
顶一下,同问!
回复
版专攻
2015年01月29日 16:23:39
3楼
1.需要考虑消防时的排水,如果地下室面积很大,即使消防水池的水全部平均下来,深度很浅的话,集水坑可以借用平常的集水坑不用考虑消防双电源
2.严格的说需要考虑
3.不按照图集做也是可以的,只是可能布置有点紧凑,不是很合理,可以采用不同厂家样本规定的尺寸,我一般是按照标准图集所选泵流量和扬程对应的集水坑尺寸设计。还有可能很多人没有注意过这个问题,一直抄被人的设计……
回复
云飘飘
2015年01月30日 06:02:35
4楼
这些问题都需要考虑。
回复