目前这个项目的室内(20L/S)、室外消火栓(30L/S)给水由运河水及市政2路供水,则合计为50L/S,目前从运河引至集水井的管径为DN500的,2根。我不知道DN500的管径如何计算出来的?请大家指点一下。

目前这个项目的室内(20L/S)、室外消火栓(30L/S)给水由运河水及市政2路供水,则合计为50L/S,目前从运河引至集水井的管径为DN500的,2根。
我不知道DN500的管径如何计算出来的?
请大家指点一下。

Image00000.jpg

houshangchangsha
2010年04月20日 22:59:32
2楼
按流速确定吧!消防给水的流速不大于2。5,我们做的项目都是用的DN150的两根
回复
youzhe
2010年04月21日 09:11:07
3楼
DN500?
回复
xuke854
2010年04月23日 12:05:50
4楼
DN150肯定不够,而且流速不应该按照2.5M/S计算,因为这是重力流管道,从河道引水至泵房集水井。
现在这个问题搞清楚了,因为总流量为50L/S,因此需选用DN500的管子方可满足流量要求,且根据《室外给水设计规范》应为2根引水管。