计算压力时,屋顶水箱和地下泵房的压力都要考虑吗?
a651664
a651664 Lv.6
2014年09月16日 17:26:01
只看楼主

请教各位前辈:喷头开始喷水或者消火栓放水时,是屋顶水箱里的水先放一会,然后泵房才开始供水,还是一旦喷水,水箱和泵房同时供水?那么计算某个楼层的压力的时候,我是只考虑泵房过来的压力,还是还要再加上屋顶水箱的压力?比如水箱高度40m,地下泵房为保证最高楼层提供的压力约0.8MPa,那么一层的压力应该是多少?我需要减多少压力呢?

请教各位前辈:
喷头开始喷水或者消火栓放水时,是屋顶水箱里的水先放一会,然后泵房才开始供水,还是一旦喷水,水箱和泵房同时供水?
那么计算某个楼层的压力的时候,我是只考虑泵房过来的压力,还是还要再加上屋顶水箱的压力?
比如水箱高度40m,地下泵房为保证最高楼层提供的压力约0.8MPa,那么一层的压力应该是多少?我需要减多少压力呢?
免费打赏
a651664
2014年09月17日 09:05:21
2楼
都没人理我:(
自己顶一下
回复
版专攻
2014年09月19日 22:06:23
3楼
消火栓系统和自喷系统屋顶水箱供水管接的位置是不一样的,自喷系统在湿式报警阀前,消火栓在最上端,消火栓系统要考虑消防泵和消防水箱都不超压,自喷系统要考虑减压后同水泵出水口压力
回复
a651664
2014年09月19日 22:29:23
4楼
nlp125 发表于 2014-9-19 22:06 消火栓系统和自喷系统屋顶水箱供水管接的位置是不一样的,自喷系统在湿式报警阀前,消火栓在最上端,消火栓 …懂了,3Q。