出新消规后 现在屋顶水箱稳压泵扬程如何确定
水往高出流00
2016年05月31日 21:46:52
只看楼主

出新消规后 现在屋顶水箱稳压泵扬程如何确定 稳压泵现在的作用 只是为了启动消火栓或者喷淋 还是能够提供消火栓的压力······ 现在很困惑

出新消规后 现在屋顶水箱稳压泵扬程如何确定 稳压泵现在的作用 只是为了启动消火栓或者喷淋 还是能够提供消火栓的压力······ 现在很困惑
免费打赏
lichangan1000
2016年06月01日 09:44:03
2楼
稳压泵,只是为拾取信号提供方便,兼顾平时管网漏水补水。它不是消防泵。
回复
水往高出流00
2016年06月02日 14:45:02
3楼
谢谢了 还想问一下 现在 屋顶消防水箱 储水 还是用于前10min钟的 消防用水吗 要是用做前10min钟的消防用水 稳压泵的压力按照 新消规 不能满足最不利点 用水压力要求 还是现在 屋顶消防水箱储水 只为了管网漏水补水用
回复
水往高出流00
2016年06月02日 14:45:23
4楼
lichangan1000 发表于 2016-6-1 09:44 稳压泵,只是为拾取信号提供方便,兼顾平时管网漏水补水。它不是消防泵。谢谢了 还想问一下 现在 屋顶消防水箱 储水 还是用于前10min钟的 消防用水吗 要是用做前10min钟的消防用水 稳压泵的压力按照 新消规 不能满足最不利点 用水压力要求 还是现在 屋顶消防水箱储水 只为了管网漏水补水用
回复
沙漏不漏沙
2016年06月03日 10:07:37
5楼
水往高出流00 发表于 2016-6-2 14:45 谢谢了 还想问一下 现在 屋顶消防水箱 储水 还是用于前10min钟的 消防用水吗 要是用做前10min钟 …不用考虑10min的了,就按新规的要求执行。去年一个项目,审图严格按10min所以我的18立方不够,最后都不让步,后来还是消防队说了算,18立方没问题。
回复
昆明的云
2016年06月03日 12:39:26
6楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。
回复
shuohaodeshenme
2016年06月03日 12:43:25
7楼
多交流,同进步
回复
雁字回时666
2016年06月03日 20:32:47
8楼
屋顶水箱稳压泵是提供压力,是火灾初期灭火用的。 压力不够光有水也没用啊。。
回复
ejfy@co163
2016年06月03日 20:43:36
9楼
必须是能满足最不利点用水压力才设置稳压泵的啊,10min消防用水量也是不变的吧
回复
waterwold
2016年06月03日 21:58:36
10楼
稳压泵主要用于维持平时高压消防水管网的压力,而气压罐则是为了减少稳压泵的启闭次数。消防主泵开启和稳压泵启闭根据官网压力自动控制。
回复
basketballhua
2016年06月06日 10:06:02
11楼
谢谢分享,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开