出新消规后 现在屋顶水箱稳压泵扬程如何确定 稳压泵现在的作用 只是为了启动消火栓或者喷淋 还是能够提供消火栓的压力······ 现在很困惑
出新消规后 现在屋顶水箱稳压泵扬程如何确定 稳压泵现在的作用 只是为了启动消火栓或者喷淋 还是能够提供消火栓的压力······ 现在很困惑
2楼
稳压泵,只是为拾取信号提供方便,兼顾平时管网漏水补水。它不是消防泵。
回复
3楼
谢谢了 还想问一下 现在 屋顶消防水箱 储水 还是用于前10min钟的 消防用水吗 要是用做前10min钟的消防用水 稳压泵的压力按照 新消规 不能满足最不利点 用水压力要求 还是现在 屋顶消防水箱储水 只为了管网漏水补水用
回复
4楼
lichangan1000 发表于 2016-6-1 09:44 稳压泵,只是为拾取信号提供方便,兼顾平时管网漏水补水。它不是消防泵。谢谢了 还想问一下 现在 屋顶消防水箱 储水 还是用于前10min钟的 消防用水吗 要是用做前10min钟的消防用水 稳压泵的压力按照 新消规 不能满足最不利点 用水压力要求 还是现在 屋顶消防水箱储水 只为了管网漏水补水用
回复
5楼
水往高出流00 发表于 2016-6-2 14:45 谢谢了 还想问一下 现在 屋顶消防水箱 储水 还是用于前10min钟的 消防用水吗 要是用做前10min钟 …不用考虑10min的了,就按新规的要求执行。去年一个项目,审图严格按10min所以我的18立方不够,最后都不让步,后来还是消防队说了算,18立方没问题。
回复
6楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
多交流,同进步
回复
8楼
屋顶水箱稳压泵是提供压力,是火灾初期灭火用的。 压力不够光有水也没用啊。。
回复
9楼
必须是能满足最不利点用水压力才设置稳压泵的啊,10min消防用水量也是不变的吧
回复
10楼
稳压泵主要用于维持平时高压消防水管网的压力,而气压罐则是为了减少稳压泵的启闭次数。消防主泵开启和稳压泵启闭根据官网压力自动控制。
回复
11楼
谢谢分享,学习一下
回复