消防泵出水干管上的压力开关和屋顶水箱出水管上的流量开关安装
li_515
li_515 Lv.2
2015年06月05日 15:50:46
只看楼主

按新消规,消防泵出水干管上的压力开关和屋顶水箱出水管上的流量开关安装都要安装吗?自控专业只要求其中一个便可自动启泵!水专业审图要求都装!求解!!!

按新消规,消防泵出水干管上的压力开关和屋顶水箱出水管上的流量开关安装都要安装吗?自控专业只要求其中一个便可自动启泵!水专业审图要求都装!求解!!!
免费打赏
flyoungko
2015年06月05日 17:38:27
2楼
如果系统采用压力开关和流量开关,则应同时设置。结论根据如下:
1)消规11.0.4——“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的 压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关, 报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。”
2)电气火灾自动报警规范4.3.1——“联运控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的 低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关 报警阀压力开关等信号作为触发信号。”
3)电气图集14X505-1/P28页的湿式消火栓系统启泵流程图中很明确的表明了水箱流量开关与低压压力开关的关系。

应注意规范中的标点与连词用语意思:
顿号“ 、”的意思,表示前后两者是并列关系。
“和”的意思,表示前后是“同”的关系。
“或”的意思,表示前后是选择的关系。
用英语的方法:
“、”和“和”,为and
“或”,为or

其实电气专业的图集上面关于我们消防系统的联系控制,表示得很清楚,建议可以研究研究。
回复
雌雄同体
2015年06月06日 08:58:28
3楼
楼上正解……ʅ(´◔౪◔)ʃ
回复
qq_1447684695408
2015年11月21日 14:20:35
4楼
消防泵安装流量开关 无非是要检测 管路水的断水保护 防止泵的空转 ,具体安装或操作 请咨询基尔中国
回复
qq_1447684695408
2015年11月21日 14:22:15
5楼
flyoungko 发表于 2015-6-5 17:38 如果系统采用压力开关和流量开关,则应同时设置。结论根据如下:1)消规11.0.4——“消防水泵应由消防水泵 …目前消防行业 比较严格 因为设备出现断水情况 设备出现危险 状况频繁 所以国家要求强制 安装水流量开关 具体安装 检测的 要求和参数 请咨询基尔中国
回复
yangfubin
2015年11月21日 18:07:05
6楼
这个问题到现在还争议比较大,新的标准图已经发行,大家可以参考,不过,我认为还是两个都设置比较好。
回复

相关推荐

APP内打开