各位大神,遇到一个问题:新消防规范后,一个项目屋顶消防水箱由原来的18T改为了50T 由于结构负荷问题 50T太重了 要分成2个独立的水箱 总容量不变 放在屋顶南北各一个 距离相差50米 挺远 想问下2个问题:1、屋顶消防水箱能分成2个独立的吗,总容积不变 2、若分了2个,那么增压稳压设备是不是再增加一套(位于屋顶) 后面连管具体怎么连接呢?
各位大神,遇到一个问题:新消防规范后,一个项目屋顶消防水箱由原来的18T改为了50T 由于结构负荷问题 50T太重了 要分成2个独立的水箱 总容量不变 放在屋顶南北各一个 距离相差50米 挺远 想问下2个问题:1、屋顶消防水箱能分成2个独立的吗,总容积不变 2、若分了2个,那么增压稳压设备是不是再增加一套(位于屋顶) 后面连管具体怎么连接呢?
2楼
为什么不能把两个水箱并排放在一起。
回复
3楼
我画了2个草图 2种连管方式 问下用哪种比较好 然后压力开关是不是就要设2个了
回复
4楼
云飘飘 发表于 2015-6-2 14:16 为什么不能把两个水箱并排放在一起。因为房子造好了 空间就不多 加上结构当时负荷就留了不多 只能分2个
回复
5楼
水箱分了2个,增压稳压设备一套就可以, 管道分别连到环管上就行了(应在地下室,报警阀前)
回复
6楼
水箱分了2个,增压稳压设备一套就可以,
回复
7楼
恩 我现在就是设了增压稳压一套
回复
8楼
个人理解,可以做两个连通管啊
回复
9楼
个人理解,可以做水箱间两个连通管啊,稳压泵做一套
回复
10楼
放水箱的高度要一样,用一根管道把水箱连通,是可以的
回复
11楼
wxh_198908 发表于 2015-6-3 12:40 放水箱的高度要一样,用一根管道把水箱连通,是可以的稳压设备一套
回复