2015年04月10日 12:07:15
只看楼主

稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15Mpa这条可以理解成稳压泵压力=最不利点工作压力+15吗?

稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15Mpa
这条可以理解成稳压泵压力=最不利点工作压力+15吗?
免费打赏
版专攻
2015年04月10日 15:33:50
2楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-4-15 18:02 编辑

稳压泵的启泵压力=最不利点工作压力+15
回复
胖阿蒙
2015年04月10日 16:44:27
3楼
这句的意思实际上是说的系统内常态压力,最不利点的常态静压大于0.15MPa。稳压泵工作后,应达到这个目的。
前面第二条的意思是,稳压泵开启后,持续降压0.07到0.1MPa的时候,稳压泵停,消防泵启。
回复
胖阿蒙
2015年04月10日 16:46:40
4楼
版专攻 发表于 2015-4-10 15:33 稳压泵的停泵压力=最不利点工作压力+15不对。不是稳压泵停泵压力。而是说稳压泵在常态下(非消防时)应满足的系统条件,这个系统条件就是最不利点有0.15MPa的压力。
回复
tbqyc
2015年04月10日 21:03:20
5楼
这个系统条件就是最不利点有0.15MPa的压力。
回复
haoqfn1971
2015年04月11日 10:38:22
6楼
当最不利点静压小于0.15MPa的时候,稳压泵就应当启动了。
回复
shuipaigei1
2015年04月13日 15:08:44
7楼
不是很懂,感觉新规范很多地方都读不懂
回复
雌雄同体
2015年04月13日 17:16:28
8楼
坐等楼下高手解答~~~⊙_⊙
回复
haorantongzhi
2015年04月15日 15:57:37
9楼
版专攻 发表于 2015-4-10 15:33 稳压泵的停泵压力=最不利点工作压力+15我个人理解应该是稳压泵压力=最不利点高差+水损(Q 1%~3%)+0.15+0.07~0.10消防主泵启泵压力=最不利点高差+水损(Q 1%~3%)+0.15消防主泵压力=最不利点高差+水损(Q)+0.35(0.25)
回复
版专攻
2015年04月15日 18:00:37
10楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-4-15 18:01 编辑 胖阿蒙 发表于 2015-4-10 16:46 不对。不是稳压泵停泵压力。而是说稳压泵在常态下(非消防时)应满足的系统条件,这个系统条件就是最不利 …确实错了,应该是稳压泵的起泵压力
回复
zzx900529
2015年04月16日 08:24:44
11楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复