新消防规范5.3.3 第三条如何理解
haorantongzhi
Lv.2
2015年04月10日 12:07:15
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15Mpa这条可以理解成稳压泵压力=最不利点工作压力+15吗?
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15Mpa
这条可以理解成稳压泵压力=最不利点工作压力+15吗?
免费打赏
dyfangyuan
2015年04月16日 09:42:12
12楼
总的原则是要保证最不利点静水压0.15MPa,具体启泵压力是多少,严格的讲,要看启泵压力点设置位置,稳压泵是否配罐,配罐的情况,具体分析,各有不同。
回复
上一页
相关推荐
3月1日起实施——新《消防技术规范难点问题操作指南(2020版)》浙江发布
建筑规范
2021-03-11 11:13:50
某大院对新消防规范(普通住宅)解析
居住建筑设计
2018-01-13 23:48:52
【建筑规范】解读新消防规范对购物中心设计产生的影响
建筑规范
2017-02-10 14:39:43
按新的规范现在的消防水池一定要做盖子吗?
建筑消防给水
2015-07-23 11:01:16
新消防规范实施后,50T屋顶水箱分割问题
建筑消防给水
2015-06-02 14:08:45
新消防规范出版了,看了8.5.3.3和8.5.3.4,条文解释也没说这两条,是不是按100从严
通风排烟
2015-04-16 13:07:30
新消防规范5.3.3 第三条如何理解
建筑消防给水
2015-04-10 12:07:15
关于新建筑防火规范中消防与非消防电缆是否需要采用双桥架出线的问题。
供配电技术
2015-04-07 19:14:55
有关新消防规范消火栓布置问题
建筑消防给水
2015-01-17 10:23:09
新消防规范关于消防水池最低水位应高于水泵出水管中心线的讨论
建筑给排水
2014-12-30 17:03:13
新消防给水规范5.3.3条第2款怎么理解,指稳压泵启泵压力要大于消防主泵0.07-0.1MPa吗
建筑消防给水
2014-10-15 12:40:32
新消防给水规范的一处明显错误
建筑消防给水
2014-10-07 14:24:46
哪位高人知道新的《建规》什么时候出啊,光颁布新消防法没新规范,能行不了
建筑消防给水
2009-09-28 13:48:26
[讨论]新荷载规范,消防车荷载双向板跨度要求规定?
结构资料库
2007-12-19 22:21:54
06年新消防规范的8.5.1条太含糊不清!
建筑消防给水
2007-08-10 19:48:48
漏电火灾报警系统如何设置?(新消防规范强调)
供配电技术
2007-05-19 18:01:04
新喷淋规范里有关消防车供水范围以外水泵结合器接力供水的条文怎么执行?我非常怀疑其
建筑消防给水
2002-07-07 22:40:10
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开