【建筑规范】解读新消防规范对购物中心设计产生的影响
被门夹过的核桃
2017年02月10日 14:39:43
来自于建筑规范
只看楼主

购物中心?应对新规范 新的《建筑设计防火规范》正式实施了。困扰建筑界多年的多规、高规不统一的问题也就此终结。本文将系统分析一下新消防规范对















购物中心?应对新规范









新的《建筑设计防火规范》正式实施了。困扰建筑界多年的多规、高规不统一的问题也就此终结。本文将系统分析一下新消防规范对

购物中心

设计会产生哪些影响。



以下条目是新规范中对购物中心相关比较重要的新提法。可以看出,新消防规范对于之前许多地方条文都有选择吸收。但请注意,由于购物中心消防设计一般都非常复杂。在具体工程中还需以当地消防局的意见为准。










|避难走道|









旧规范

:无明确要求





新规范

:对避难走道进行了明确规定,要求任一防火分区通向避难走道的门至最近直地面出口的距离≤60m。





对购物中心的影响

:要求从严。明确了避难走道的长度限制。可能会使得购物中心一层出现大量避难走道占用商业面积。















|特殊场所的设置要求|













旧规范

:无明确要求




新规范

:儿童用房、活动场所设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;电影院确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置 1个独立的安全出口和疏散楼梯。




对购物中心的影响

:要求从严。明确了儿童活动场所、电影院等特殊场所的加强要求。独用楼梯增加了楼梯的数量。








|救援场地|

















旧规范

:无明确要求





新规范

:场地的长度和宽度分别不应小于15m和8m。对于建筑高度不小于50m的建筑,场地的长度和宽度均不应小于15m;场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。





对购物中心的影响

:要求从严。明确了救援场地的尺寸和间距要求。对景观和场地设计有了很大的限制。



1.jpg











|救援窗口|













旧规范

:无明确要求




新规范

:外墙应在每层的适当位置设可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和宽均不应小于 1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。




对购物中心的影响

:要求从严。明确了救援窗口的尺寸和间距要求。会对立面设计产生重大影响。








|防火分区|

















旧规范






一类高层:2000㎡




营业厅:4000㎡(地上)2000㎡(地下)




地下室:1000㎡





新规范






一类高层:3000㎡




营业厅:4000㎡(地上)2000㎡(地下)




地下室:1000㎡




地下设备用房:2000㎡





对购物中心的影响

:要求放宽。餐饮、影院等功能区防火分区面积可增大到3000㎡,地下设备用房防火分区面积可增大到2000㎡。















|疏散人数|













旧规范

:疏散人数=建筑面积×面积换算值×疏散人数换算系数




新规范

:疏散人数 =建筑面积×人员密度



(人员密度 =原规范中面积换算值×疏散人数原规范中面积换算值×疏散人数算系数)




对购物中心的影响

:要求不变。对家具、建材商店疏散人数放宽为原来的 30%。



2.jpg








|疏散宽度|

















旧规范






高规:1m/百人




多规:地上一、二层 0.65m/百人




地上三层 0.85m/百人




地上四层以上 1m/百人




与地面高差不大于10m的地下层 0.75m/百人




与地面高差大于10m的地下层 1m/百人





新规范






地上一、二层 0.65m/百人




地上三层 0.85m/百人




地上四层以上 1m/百人




与地面高差不大于10m的地下层 0.75m/百人




与地面高差大于10m的地下层 1m/百人





对购物中心的影响

:要求不变。仅将原有多规、高规要求整合。但相比原参照高规设计的建筑的疏散宽度,新规范有所放宽。















|防火分区安全出口|













旧规范

:每个防火分区的安全出口不应少于两个,对相邻防火分区借用宽度未明确。




新规范

:可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,借用宽度≤计算所需宽度的30%,整层疏散宽度满足率≥100%。




对购物中心的影响

:要求放宽。明确了疏散宽度可借用相邻防火分区。可减小疏散楼梯的宽度和数量。








|剪刀梯设置|

















旧规范

:当疏散楼梯独立设置有困难时可设置剪刀楼梯。





新规范

:当分散设置确有困难且从任一疏门至最近楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间 。





对购物中心的影响

:要求从严。增加了剪刀楼梯的设置难度。会对疏散背走道和商铺的关系限制很大。



3.jpg















|消防电梯|













旧规范

:高层建筑每层建筑面积不大于1500㎡时,应设 1台;当大于1500㎡但不大于4500㎡时,应设2台;当大于4500㎡时,应设3台。




新规范

:消防电梯应分别设置在不同火区内,且每个消防电梯应分别设置在不同火区内,且每个火分区不应少于1台。




对购物中心的影响

:要求从严。增加了消防电梯的设置数量。会增加设备成本。








|防火卷帘|

















旧规范

:在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作为防火分区分隔。





新规范

:除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。





对购物中心的影响

:要求从严。对防火卷帘进行了严格限制。室内商铺划分会受限制更多。





转自:

TriArch



































更多内容:



































【建筑规范】《住宅设计规范》GB50096-2011新旧版本的对比认识









【建筑规范】古建筑有规范了!住建部发布《传统建筑工程技术规范》












【建筑规范】多层到高层住宅设计标准超详细整理,骨灰级资料!















【建筑规范】新规抢先看,《居住绿地设计规范》等规范就要实施了


















【建筑规范】住建部:2017年工程建设标准规范制修订计划,涉及206项标准规范!






















【建筑规范】新规《建筑工程设计文件编制深度规定》2016版全文




























【建筑规范】重磅消息!装配式建筑3大技术规范即将出炉!






























【建筑规范】聚焦新规范,《疗养院建筑设计规范》出炉了!















免费打赏
liubo-humn
2017年02月11日 06:47:16
2楼
谢谢楼主分享的资料!!
回复
cmb178
2017年02月11日 09:18:41
3楼
消防规范对购物中心设计产生影响
回复
加倍努力
2017年02月11日 09:41:44
4楼
很好的资料,学习了。
回复
yymile
2017年02月13日 11:29:10
6楼

谢谢楼主分享的资料!!
回复
meijunmeijun2008
2017年02月13日 11:36:15
7楼
谢谢楼主分享!!!
回复
lv吕小乐
2017年02月13日 14:04:18
8楼

好资料,谢谢楼主提供分享!
回复
zhaojg187308
2017年02月13日 14:21:03
9楼
消防规定,做设计,做施工都应该从严遵守!
回复
blessing
2017年02月13日 14:58:29
10楼
总结的到位,实用。
回复
killer2006cn
2017年02月13日 16:19:52
11楼
谢谢楼主的资料
回复
攻城师27132
2017年02月13日 17:33:20
12楼
小院做7年了...
回复

相关推荐

APP内打开