关于新建筑防火规范中消防与非消防电缆是否需要采用双桥架出线的问题。
嫩波零
嫩波零 Lv.2
2015年04月07日 19:14:55
只看楼主

新建筑防火规范要求: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。按照规范的意思消防与非消防电缆在同一沟、井内要分两侧敷设,且采用矿物绝缘类不燃性电缆;那么在竖向电井里两侧的话就需要双竖向桥架,在室内变电所出线时,是否也需要采用双水平桥架出线将消防与非消防电缆分开?还是水平桥架也可以当做一个水平井道来看,设置在桥架的两侧就可以?规范并没有提桥架,据深圳学习过规范的同行说讲课的老师说双桥架敷设,本人没有参加过新规范学习,特此请教下各位前辈、师兄。马上要5月了,手上的项目也基本按新规范实行,好纠结,希望大家能指导下。谢谢!

god_young001
2015年04月07日 21:56:57
2楼
感觉敷设在一个桥架里用隔板分开也可以吧 还请前辈们给个权威一点的解答
回复
心在沉浮
2015年04月09日 16:35:46
3楼
规范没有规定当然可以按以前作法设计,否则他拿什么来说你做的不对哩?
这条规范本身就有点搞笑:对电缆井、沟内这些专业人员操作维护区域的线路敷设作要求,并且电缆种类都严格规定,却对那些敷设在公共区域的桥架未做任何要求,滑稽啊
回复
yj574731540
2015年04月09日 17:12:18
4楼
本条文最重要的就是第一句话的一个“宜”字,如果条件允许,可以分别设置消防电井和非消防电井。但是,一般的居民等建筑都不会这样做,除非很大的写字楼,消防线缆本来很多,则必须分开设置电井。按以前的做法肯定不会错,但是随着社会的进步,对电气行业的规范提高,能够分开设置当然最好!个人认为优秀的设计应该往这方面靠拢!
回复
robin000
2015年04月17日 10:35:31
5楼
反正我们项目是按防火隔板这样要求的,没有强制要求分开设置。另外图纸消防审查已经通过。、、
回复
玄黄
2015年04月17日 11:37:26
6楼
防火隔板的做法是掩耳盗铃,没法隔开的,线路进出肯定有交叉
回复
嫩波零
2015年04月17日 13:36:40
7楼
robin000 发表于 2015-4-17 10:35 反正我们项目是按防火隔板这样要求的,没有强制要求分开设置。另外图纸消防审查已经通过。、、以前也是这样做法,但是新规范是5.1后才实行,你指的图纸消防审查已过应该出图比较早的吧?
回复
嫩波零
2015年04月17日 13:39:43
8楼
yj574731540 发表于 2015-4-9 17:12 本条文最重要的就是第一句话的一个“宜”字,如果条件允许,可以分别设置消防电井和非消防电井。但是,一般 …是可以双井,但是有个问题:假设一个公建,变电所在室内一层或者地下室,电缆沟一般都是同沟,按照规范还是要分两侧采用矿物绝缘不燃性电缆,所以我个人认为双电缆井不太可能实现,除非变电所低压侧出线就双电缆沟。
回复
robin000
2015年04月17日 16:59:49
9楼
嫩波零 发表于 2015-4-17 13:36 以前也是这样做法,但是新规范是5.1后才实行,你指的图纸消防审查已过应该出图比较早的吧?去年的图纸,已经审查过的。。
回复
maomaohello
2015年04月17日 17:22:02
10楼
进来学习学习
回复
sunyingren
2015年04月18日 21:35:33
11楼
进来学习中!!!!
回复

相关推荐

APP内打开