变电站的应急照明和建筑防火设计规范不一致
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2019年02月20日 15:24:39
只看楼主

变电站的应急照明和建筑防火设计规范不一致,是不是应该按火力发电厂和变电站的规定 来设计,建筑图审给应急照明提了强条。

变电站的应急照明和建筑防火设计规范不一致,是不是应该按火力发电厂和变电站的规定 来设计,建筑图审给应急照明提了强条。
一棵常青不老松
2019年03月17日 19:38:26
2楼
刚帮你查了下,第一个是国标,第二个是电力行业规范带T的推荐规范,有冲突时肯定优先按国标来了。
回复
chaobinxu
2020年02月24日 16:21:25
3楼

基建技术〔2013〕50号 国家电网公司基建部关于印发变电站防火设计专题研讨会议纪要的通知

变电站防火设计主要执行《火力发电厂与变电站设计防火规 范》 GB50229 和《建筑设计防火规范》 GB50016 等 2 项国家标准, 当两者不一致时, 执行《火力发电厂与变电站设计防火规范》 相关规定。

相当于《建筑设计防火规范》是通用规范,《火力发电厂与变电站设计防火规范》是专用规范,以后者为准。国网为此专门发文,就可以作为权威解释。

回复

相关推荐

APP内打开