消防水池做在屋顶,可以不设高位水箱吗
asd86977171
2016年02月18日 11:53:15
只看楼主

消防水池设在屋顶,按理应该能起到高位水箱的作用阿,那这样的话能不设高位水箱吗。希望各位大神能解答下,谢谢,谢谢。

消防水池设在屋顶,按理应该能起到高位水箱的作用阿,那这样的话能不设高位水箱吗。
希望各位大神能解答下,谢谢,谢谢。
lufei
2016年02月18日 13:47:56
2楼
还要保证消防水池架设高度满足最不利点室内消火栓及自喷喷头水压要求。
回复
asd86977171
2016年02月18日 13:56:36
3楼
lufei 发表于 2016-2-18 13:47 还要保证消防水池架设高度满足最不利点室内消火栓及自喷喷头水压要求。增加稳压泵应该可以了吧。
回复
明太祖
2016年12月04日 00:36:29
4楼
asd86977171 发表于 2016-2-18 13:56 增加稳压泵应该可以了吧。消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
回复
xiayin2012
2016年12月04日 09:54:38
5楼
高位消防水池就是稳高压系统,当然不要高位水箱。
回复
cysd118
2016年12月05日 09:39:20
6楼
消防水箱不用做
回复
robbietian
2016年12月05日 09:51:38
7楼
能满足最不利点的要求即可,如不能仍需要填设设备,如稳压泵等。
回复
小小蝌蚪
2016年12月07日 15:04:35
8楼

高位消防水池就是稳高压系统,当然不要高位水箱
回复
chilong_hzf
2016年12月10日 23:28:35
9楼
当然不要了
回复
tx
2016年12月11日 16:08:05
10楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.11条有规定的。
回复
云飘飘
2016年12月12日 08:50:13
11楼
不需要消防高位水箱
回复