气压供水设备取代屋顶消防水箱的设计
liuyek
liuyek Lv.6
2016年03月22日 13:54:29
只看楼主

自喷规范10.3.2要求,可以用气压供水设备代替屋顶消防水箱。但是气压供水设备有多种形式。由于位于北方项目,采用钢结构时,使用屋顶水箱,建造屋顶水箱间防冻很不经济。现在多采用气压顶压设备代替。那么存在以下问题,欢迎大家讨论:1. 气压顶压设备的容积如何设计,是否按照大于18立方的,取18立方;2. 消火栓和喷淋系统是否可以共用;3.气压供水设备都有哪些形式4.有无标准的图集可选

自喷规范10.3.2要求,可以用气压供水设备代替屋顶消防水箱。但是气压供水设备有多种形式。由于位于北方项目,采用钢结构时,使用屋顶水箱,建造屋顶水箱间防冻很不经济。现在多采用气压顶压设备代替。那么存在以下问题,欢迎大家讨论:
1. 气压顶压设备的容积如何设计,是否按照大于18立方的,取18立方;
2. 消火栓和喷淋系统是否可以共用;
3.气压供水设备都有哪些形式
4.有无标准的图集可选
免费打赏
zidane19882007
2016年03月22日 21:27:57
2楼
1.按照新消规可取18m3;
2.可以共用,但逻辑控制较复杂;
3.GA30.4-2008可参考;也可网上找个厂家咨询一下;
4.民航系统消防一般习惯用 气压顶压设备。
回复