自喷规范中气压供水设备的有效容积与气压罐的总容积、调节容积有什么关系?
coolballor
coolballor Lv.2
2012年12月12日 16:25:07
只看楼主

2005版的自喷规范,第10.3.2不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压给水设备应同时满足配水管道的充水要求。而气压罐的总容积计算公式为V=βV1/(1-αb)调节容积V1等于消防贮水容积、稳压水容积、缓冲水容积之和,而消防贮水容积为两支水枪和5个喷头30s的用水量。

2005版的自喷规范,第10.3.2不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压给水设备应同时满足配水管道的充水要求。

而气压罐的总容积计算公式为V=βV1/(1-αb)
调节容积V1等于消防贮水容积、稳压水容积、缓冲水容积之和,而消防贮水容积为两支水枪和5个喷头30s的用水量。