新的《自动喷火灭火系统设计规范》第10 .3 .2 :“不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处 4 只喷头在最低工作压力下的 10min 用水量确定。 ”请教各位:这个气压供水设备的有效水容积得多大?

新的《自动喷火灭火系统设计规范》第10 .3 .2 :“不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处 4 只喷头在最低工作压力下的 10min 用水量确定。 ”
请教各位:这个气压供水设备的有效水容积得多大?
免费打赏
shangqingshan
2005年11月12日 11:13:27
2楼
就是你设置的气压罐的调节水容积。
回复
happyzqh
2005年11月14日 10:58:28
3楼
计算下来7m3还多,很大呀!
而《自动喷火灭火系统设计规范》第10 .3 .1:“......其贮水量应符合现行有关国家标准的规定。”
我没有找到和自喷水箱有关的规定,请教各位:是不大于12m3(或18m3),还是另有其他?
回复
happyzqh
2005年11月15日 11:17:04
4楼
每次遇到单独设喷淋水箱时我都不确定。哪位帮我解答一下?