谁能给我介绍一下同步自吸消防泵?有个项目是地下水池,地上泵房,消防部门说用这种泵
一直在路上11
2015年07月10日 22:39:00
只看楼主

现在有个项目,地下水池6.5m深,地上泵房,都是既有工况,甲方不想再做地下泵房,成本太高。咨询了当地消防部门,说是有一种同步排吸消防泵可以,不然就得做一个7m深的地下泵房。哪位大神用过或是做这种设备的,求大神指教。急急急

现在有个项目,地下水池6.5m深,地上泵房,都是既有工况,甲方不想再做地下泵房,成本太高。咨询了当地消防部门,说是有一种同步排吸消防泵可以,不然就得做一个7m深的地下泵房。哪位大神用过或是做这种设备的,求大神指教。急急急
babeimozun
2015年07月10日 22:39:01
2楼
本帖最后由 babeimozun 于 2015-7-11 12:50 编辑

同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时,该泵拥有国家消防部门的检验报告,可以顺利通过消防验收
具体可加我为QQ好友1214870498或百度一下“同步排吸消防泵优势及典型案例介绍 ”

补充内容 (2016-11-11 00:59):

遥远的故乡:同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,可直接将泵置于水池的正上方或侧上方,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669。或微信搜索“同步排吸消防泵”关注公众号。

回复
yzbyw119
2015年07月11日 13:35:05
3楼
相对于加个引水罐吧?
回复
tx
2015年07月12日 16:59:10
4楼
同步排吸消防泵???
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974一2014
5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定:
1 消防水泵应采取自灌式吸水; (强条)
回复
倒骑驴
2015年07月13日 08:56:19
5楼
看他这图片 ,应该是在泵上加了一个水罐,启动的时候同步用水罐向叶轮灌水,达到自灌的目的。学习了:lol
回复
一直在路上11
2015年07月13日 09:01:56
6楼
tx 发表于 2015-7-12 16:59 同步排吸消防泵???《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974一20145.1.12 消防水泵吸水应符合下列规 …这个甲方说消防部门认可。另外我也咨询了一下,说这种泵也能用。因为 <建筑给排水规范> 里对自灌的定义是,只要在泵启动后水能够在重力作用下自然倒灌进泵腔中的就属于自灌形式.
回复
babeimozun
2015年07月13日 09:28:17
7楼
yzbyw119 发表于 2015-7-11 13:35 相对于加个引水罐吧?我们有两种不同形式的消防泵。1射流同步排吸消防泵:不仅仅是个引水罐,这是我公司的专利产品。也是经过消防部门认证的。2叠片同步排吸消防泵:水泵进口管路可达近千米,也就是说水泵和水池中间可以相隔数千米,我们的同步排吸消防泵依旧可以实现开泵即出水,同样拥有消防检验报告,就不是加一个引水罐那么简单了。
回复
babeimozun
2015年07月13日 09:29:05
8楼
倒骑驴 发表于 2015-7-13 08:56 看他这图片 ,应该是在泵上加了一个水罐,启动的时候同步用水罐向叶轮灌水,达到自灌的目的。学习了我们有两种不同形式的消防泵。1射流同步排吸消防泵:不仅仅是个引水罐,这是我公司的专利产品。也是经过消防部门认证的。2叠片同步排吸消防泵:水泵进口管路可达近千米,也就是说水泵和水池中间可以相隔数千米,我们的同步排吸消防泵依旧可以实现开泵即出水,同样拥有消防检验报告,就不是加一个引水罐那么简单了。
回复
crystal729
2015年07月13日 15:34:17
9楼
可以采用长轴泵,就是跟新消火栓规范里讲的那个轴流深井泵差不多。我看到网上有凯泉XBD长轴消防泵的样本。你可以自己去找找看。就是安装在水池上方的。
回复
一直在路上11
2015年07月14日 15:29:58
10楼
crystal729 发表于 2015-7-13 15:34 可以采用长轴泵,就是跟新消火栓规范里讲的那个轴流深井泵差不多。我看到网上有凯泉XBD长轴消防泵的样本。你 …我也考虑过,但是泵房在水池的侧上方呢,而且用长轴泵还得做电葫芦,轴需要个6——7m,泵房还要做个7——8m高,不知你们是怎麽解决这种问题。
回复
crystal729
2015年07月15日 17:11:39
11楼
一直在路上11 发表于 2015-7-14 15:29 我也考虑过,但是泵房在水池的侧上方呢,而且用长轴泵还得做电葫芦,轴需要个6——7m,泵房还要做个7—— …对于长轴泵,我自己没做过,不是很了解,只是看别人做过。地下水池,地面泵房那种。泵房地面为±0,吊钩高度为3.4米。或者你可以咨询一下厂家关于设备起吊的问题。如果是地面泵房也可以屋面做吊装孔的吧,跟深井泵房一样。