各位朋友和前辈,最近小弟遇到一个问题向大家请教:小区正在建地下水池,但选定的位置距离已经施工完成的主楼太近,水池长度和主楼长度都是40米左右,但是水池的底标高比主楼底标高将近深3米左右。两建筑物间距离为13米,开挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水进行降水,并且在主楼四周同时降水(土质为粘性土)。请问,这样的方案可行吗

各位朋友和前辈,最近小弟遇到一个问题向大家请教:小区正在建地下水池,但选定的位置距离已经施工完成的主楼太近,水池长度和主楼长度都是40米左右,但是水池的底标高比主楼底标高将近深3米左右。两建筑物间距离为13米,开挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水进行降水,并且在主楼四周同时降水(土质为粘性土)。请问,这样的方案可行吗

360截图20120831120109000.jpg

lvyilvyi
2012年09月03日 10:27:10
2楼
CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故降水对其有一定影响,应尽量不扰动。
查一下地勘报告,看此粘性土的渗透系数是多少,若在0.02—0.1之间,可采用管井降水,若大于0.1,可采用轻型井点降水。
再看一下地下水的上游在哪个方向,考虑是否有必要采用环行布置。
回复
甲方施工员
2012年09月03日 11:04:50
3楼



学习了
回复
和謈號
2012年09月04日 08:40:44
4楼
建筑专业的表示啥都没懂。。支持下
回复
z767864776
2012年09月04日 09:31:48
5楼
学到了。GFC桩对它有了进一步的了解。
回复
haders
2012年09月04日 10:22:17
6楼
首先我很年轻没什么经验 但是 目前来看你要是只是一直在降水而不注水的话 对原基础土层必然会有扰动 而且 你开完深度比现有建筑的基础还要深那么对原建筑的基础也很危险!~额 只是个人意见 望指导~
回复
lsdlinzhiyu
2012年09月04日 16:43:37
7楼
路过,学习了
回复
brightlg
2012年09月05日 13:35:06
8楼
6米属于深基坑了,方案应该专家论证的,离主楼这么近,肯定要当心,地下水看下地勘报告地下水位,工期短,水位深,有时可以不需要降水的。
回复
emrys2012
2012年09月05日 22:26:31
9楼
路过 学习 顶一下
回复
xiaodong860102
2012年09月06日 19:07:28
10楼
6米属于深基坑了,方案应该专家论证的,离主楼这么近,肯定要当心,地下水看下地勘报告地下水位,工期短,水位深,有时可以不需要降水的。
回复
zxw627527
2012年09月07日 06:39:26
11楼
应该组织专家论坛,在请设计院来看看是不是对主楼有影响。