半地下水池旁边的单层框架的地基基础方案?
lul0668
lul0668 Lv.4
2008年09月26日 10:59:17
来自于地基基础
只看楼主

有一消防水池和消防泵房的组合平面,水池为半地下水池,地下-3米,地上5米,共8米深。场地土为软弱土,消防水池拟采用桩基。紧靠水池边为单层消防泵房,采用钢筋混凝土框架。框架柱离水池边1.5米,该单层框架的地基基础方案如何考虑?有两个方案,方案一:单层框架采用桩基,但水池桩顶标高-3.500,若单层框架桩顶也定为-3.500,框架柱计算长度实在太长,要在地坪处设一道框架梁,好像有些浪费混凝土;若单层框架桩顶定为-1.000,框架柱计算长度正常,但水池基坑开挖,会导致框架桩移位倾斜。

有一消防水池和消防泵房的组合平面,水池为半地下水池,地下-3米,地上5米,共8米深。场地土为软弱土,消防水池拟采用桩基。紧靠水池边为单层消防泵房,采用钢筋混凝土框架。框架柱离水池边1.5米,该单层框架的地基基础方案如何考虑?
有两个方案,
方案一:单层框架采用桩基,但水池桩顶标高-3.500,若单层框架桩顶也定为-3.500,框架柱计算长度实在太长,要在地坪处设一道框架梁,好像有些浪费混凝土;若单层框架桩顶定为-1.000,框架柱计算长度正常,但水池基坑开挖,会导致框架桩移位倾斜。
方案二:单层框架采用压实回填土地基,柱下条形基础或筏板基础。但要先施工完水池,闭水实验完成合格后,回填水池外基坑,回填材料采用砂垫层,方可施工单层框架基础。施工周期长。