对于新消规中稳压设备的理解。关于只设置有室内消火栓系统,没有喷淋系统的工程,室内消火栓系统稳压设备设置在地下水泵房,那么稳压设备能否直接从消防水池吸水,且消防水箱出水管直接接入屋顶消防环网,那么平时管网压力由稳压设备提供,火灾时由于稳压设备的压力远远高于消防水箱所提供的压力,因此消防水箱火灾时无法出水,也就意味着屋顶消防水箱出水管上的流量开关无法动作。
对于新消规中稳压设备的理解。
关于只设置有室内消火栓系统,没有喷淋系统的工程,室内消火栓系统稳压设备设置在地下水泵房,那么稳压设备能否直接从消防水池吸水,且消防水箱出水管直接接入屋顶消防环网,那么平时管网压力由稳压设备提供,火灾时由于稳压设备的压力远远高于消防水箱所提供的压力,因此消防水箱火灾时无法出水,也就意味着屋顶消防水箱出水管上的流量开关无法动作。
2楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-11 21:29 编辑
稳压泵是是保证平时管网的压力和启动消防水泵,当稳压泵系统坏了,消火栓主泵故障了,这是最为稳当的屋顶水箱供水将发挥作用,听曾杰的宣贯,屋顶水箱的作用是主泵无法启动等故障后,在消防队员赶到之前,希望屋顶水箱给提供点帮助,但现在新规范不在强调18分钟的说法,我记忆中的曾杰教授原话
ps:应该是不在强调初期10分钟的概念不是18分钟把
————by版专攻
回复
3楼
有的地方可以,比如江苏就不行。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-11-11 06:21 有的地方可以,比如江苏就不行。对于单体来说,设置在泵房内的稳压设备从消防水池吸水,屋顶消防水箱出水管直接接至屋顶敷设的消防环网,这样不行么?
回复