新建住宅小区,需要安装多大容量的配电变压器? 楼房层高15层,共4栋,总建筑面积3000余平方米.其中:居民249户,户均功率8KW;商住户11户,每户按20KW计算。物业部分包括电梯7部、室外照明庭院灯具24盏、微机自动高压给水装置,物业无其他设施.求小区变压器配置容量
新建住宅小区,需要安装多大容量的配电变压器?
楼房层高15层,共4栋,总建筑面积3000余平方米.其中:居民249户,户均功率8KW;商住户11户,每户按20KW计算。物业部分包括电梯7部、室外照明庭院灯具24盏、微机自动高压给水装置,物业无其他设施.求小区变压器配置容量
12楼
哪位朋友能提供具体的计算方法?
回复
13楼
大家帮帮人家吧!我也顺便学习一下!~!~
回复
14楼
这样的小区没有地下室吗?
回复
15楼
鉴于楼主的东西分类挺多,我建议楼主先确定当地供电部门的政策。因为住宅、商业、物业用电及配套电力设备可能是不同电价。住宅需要系数可取0.2,商住取个0.8,其余取0.6。这是我个人的意见。
回复
16楼
我曾做一小区,当时记得系数0.2-0.3,户按Pe=4kw,算下来选2台500kva变压器,单独配电室.前2年还好没问题,后来听说增容了,否则,夏季变压器超负荷运行.
现在供电部门好象取消了增容费,按多台变压器运行方案,每户按Pjs=2kw选(供电部门要求按4kw)合适.
回复
17楼
如果想省钱的话,,就一台630和一台400的变压器.
天冷的时候就开一台400或一台630变压器,天热就开二台变压器
回复
18楼
经粗略估算,同意18楼的选择并赞成其建议.
回复
19楼
5楼的朋友,每户按多少KW计算的?尽管每个地区可能不一样,我也是感觉偏小.
回复
20楼
这位发起话题的朋友我是专门做高低压电容补偿TSC的 让我来帮您吧
根据有功 无功的关系加装无功补偿不但不会降低变压器的带载能力反而会提高变压器的带载能国
可以把您的邮箱告诉我我把其它厂家做的一个加装方案发给您 我的邮箱是mrlqt@163.com
回复
21楼
住宅设备容量,可以参考<住宅设计规范>的说法,一般型4kW/户,普及型6kW/户,提高型8kW/户.
即:一房一厅4kW/户,两房两厅6kW/户,三房两厅8kW/户
回复