新建住宅小区,需要安装多大容量的配电变压器? 楼房层高15层,共4栋,总建筑面积3000余平方米.其中:居民249户,户均功率8KW;商住户11户,每户按20KW计算。物业部分包括电梯7部、室外照明庭院灯具24盏、微机自动高压给水装置,物业无其他设施.求小区变压器配置容量
新建住宅小区,需要安装多大容量的配电变压器?
楼房层高15层,共4栋,总建筑面积3000余平方米.其中:居民249户,户均功率8KW;商住户11户,每户按20KW计算。物业部分包括电梯7部、室外照明庭院灯具24盏、微机自动高压给水装置,物业无其他设施.求小区变压器配置容量
2楼
晕,条件严重缺乏!
回复
3楼
需要系数,二十五户以下取0.45-0.5;二十五到一百户用0.40-0.45.一百以上0.3-0.35.
250X8X0.35=700KW,再加上物业容量即可。
回复
4楼
物业那些配套公建的条件也应该有啊。比如面积啥的
回复
5楼
你做的变压器是不是太小了,每户你按多少考虑?
回复
6楼
层高15层,除电梯7部、室外照明灯具24盏外,物业无其他设施,另外有五户商住楼,每户按20KW计算。
回复
7楼
你可以根据需要系数法.或面积法求出容量.还有你的一些数据不完善.比如多建筑面积,多少栋房子,电梯是有机房还是无机房的,物管的总容量是多大,没有这些数据你很难计算出合理的容量数据!!!
回复
8楼
以下是引用流春在2006-04-04 11:18:19.0发表的内容:
以下是引用ky711003在2006-04-04 10:52:28.0发表的内容:
我刚做完一小区,312户一期用400KVA的变压器,每户90平米.二期在变压器室预留一台400KVA的变台位置,在低压柜处也预留一几个柜的位置.
你做的变压器是不是太小了,每户你按多少考虑?
我觉得也太小了。。。
回复
9楼
哪位能提供明确说明呀?迫切需求
回复
10楼
支持9楼
回复
11楼
我刚做完一小区,312户一期用400KVA的变压器,每户90平米.二期在变压器室预留一台400KVA的变台位置,在低压柜处也预留一几个柜的位置.
绝对偏小啊,是312户分为2期?
回复