喷淋系统中, 末端试水阀动作时, 湿式报警阀能动作, 能启动喷淋泵, 水流指示器不动作, 水流批示器本身没有问题, 与主管安装于同一高度, 问是否系统过长时会出此现象?
喷淋系统中, 末端试水阀动作时, 湿式报警阀能动作, 能启动喷淋泵, 水流指示器不动作, 水流批示器本身没有问题, 与主管安装于同一高度, 问是否系统过长时会出此现象?
22楼
换什么日本人的,要换也该换个德国人的
回复
23楼
1、安装方向是否有问题?(依箭头所示安装)
2、安装位置是否有问题?(前后应有一段直管,防止涡流)
3、浆片是否被卡?(看看是否有异物)
4、接线是否正确?(对照接线图,应该不难)
5、触点动作是否灵敏?(安装之前应该要试一下)
6、其他
回复
24楼
是不是水管接错了,还是线接错了,没见过.哈哈
回复
25楼
马鞍式的叶片大,好用
回复
26楼
是不是刚使用的时候产生情况,还是用了很久,现在才发现这类情况?
回复
27楼
我觉得问题正如你说的。同意你的观点!!
回复
28楼
我认为首先检查接线是否正确?
再检查浆片和反馈电触点动作和接触是否完好?
再看水流指示器的最小流量是否负荷工艺要求?
看浆片是否卡死?
看方向是否正确?
回复
29楼
回复
30楼
换一个水流指示器试试看,说不定真是质量问题呢
水流指示器前后有直管道要求的,这个设计或施工的时候容易忽略,再检查下
提醒一下,水流指示器品牌很多,再怎么买也不会买到日货吧,
如果买了日货,当我上面没说。
我不是愤青,但是我。。。。
回复
31楼
可以检查下线路,将两根线短接是否有报警,然后检查水流的安装方向是否反了,再检查水流里面的弹簧片是否灵敏
回复